Tout sur TrainController™

Forum de support et d'entraide consacré à TrainController™ logiciel d'exploitation d'un réseau modèle de trains.
 
PortailPortail  AccueilAccueil  CalendrierCalendrier  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion  

Partagez | 
 

 Ibtroduire un délai devant un aiguillage "lent"

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
DiCoS69

avatar

Nombre de messages : 9689
Age : 69
Localisation : Haut Beaujolais 69
Emploi : Retraité
Loisirs : Tous loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

MessageSujet: Re: Ibtroduire un délai devant un aiguillage "lent"   Mar 14 Aoû 2012 - 23:56

C'est bien ce qu'il me semblait, cette option n'est utilisable qu'avec un système directement commandé par TC ( genre Loconet ), et seulement avec des solénoïdes.
Le temps correspond alors à la longueur de l'impulsion de commande.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
mica75

avatar

Nombre de messages : 105
Age : 72
Localisation : Paris
Emploi : retraité
Date d'inscription : 05/03/2012

MessageSujet: Re: Ibtroduire un délai devant un aiguillage "lent"   Mer 15 Aoû 2012 - 0:44

D'où je conclue :
- la solution "Elie" reste valable et la simulation montre qu'elle fonctionne parfaitement,
- la solution "Sébi" peut fonctionner avec des systèmes comme Loconet et des moteurs avec solénoïde, mais pas avec des "Tortoise",
- la solution 3 marcherait peut-être, mais nécessite d'investir sur la Gold, ce que je ferai sans doute dans le futur, mais ... doucement sur les finances qui ne sont pas inépuisables !!!

Merci à tous.
Michel
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Geo69



Nombre de messages : 3584
Age : 69
Localisation : Ouest Lyonnais
Emploi : Retraité
Loisirs : VAE / Moto et ... Trains
Date d'inscription : 21/01/2012

MessageSujet: Re: Ibtroduire un délai devant un aiguillage "lent"   Mer 15 Aoû 2012 - 9:18

DiCoS69 a écrit:
C'est bien ce qu'il me semblait, cette option n'est utilisable qu'avec un système directement commandé par TC ( genre Loconet ), et seulement avec des solénoïdes.
Le temps correspond alors à la longueur de l'impulsion de commande.
Bonjour,

Perso avec sytème numérique = "Lenz digital plus" renseigné dans les propriétés des aiguillages, j'ai la case "Pulsé" coché d'office et non modifiable. L'augmentation de la valeur du paramètre "temps" n'a pas d'influence sur le délai d'exécution de la commande ni la durée de l'impulsion envoyé par le LS150. Par contre la manoeuvre de l'aiguillage n'est plus possible pendant le temps paramétré ...

Georges
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Ibtroduire un délai devant un aiguillage "lent"   

Revenir en haut Aller en bas
 
Ibtroduire un délai devant un aiguillage "lent"
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Ibtroduire un délai devant un aiguillage "lent"
» tortoise
» Câblage moteur lent Tillig
» PC trop lent (ShopperReports / Navipromo) [Résolu]
» Passer un objet devant les autres (ou derrière)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Tout sur TrainController™ :: RRTC :: Technique-
Sauter vers: