ALBULA



Nombre de messages : 68
Date d'inscription : 17/08/2008

MessageSujet: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Jeu 20 Nov - 13:03

Bonjour à tous,

Je compte utiliser pour la commande numérique de certains signaux de mon réseau des décodeurs LDT LS-DEC DB ou LS-DEC SBB qui présentent :

- l'avantage de pouvoir connecter chaque diode du signal à une borne du décodeur, et ainsi, pouvoir programmer une adresse pour chaque aspect souhaité d'un signal (très intéressant pour les signaux à multiples positions - cas des signaux à 4,5,6,7 leds);

- l'avantage de fonctionner comme en réalité avec un effet "diming" entre l'extinction d'un aspect et l'apparition d'un autre avec un "noir" au milieu.
Cet effet "diming" dure 0,4 seconde.

Problème : durant ce laps de temps, le décodeur ignore les éventuelles autres commandes qui lui arriveraient afin de modifier la position des autres signaux qui y sont connectés.

D'où ma question : pour résoudre ce problème, suffit-il lors du paramétrage du système numérique utilisé (en l'occurence LENZ LI USB) dans RRTC d'indiquer par exemple 500 millisecondes dans le délai entre commandes ?

Merci pour vos lumières....
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Yann

avatar

Nombre de messages : 1661
Age : 35
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Ven 21 Nov - 22:22

ALBULA a écrit:

Problème : durant ce laps de temps, le décodeur ignore les éventuelles autres commandes qui lui arriveraient afin de modifier la position des autres signaux qui y sont connectés.
Bonsoir Albula,

Bienvenu au club Very Happy
Je possède aussi ce genre de décodeurs sur mon réseau avec le même problème que vous évoquer.

ALBULA a écrit:
D'où ma question : pour résoudre ce problème, suffit-il lors du paramétrage du système numérique utilisé (en l'occurence LENZ LI USB) dans RRTC d'indiquer par exemple 500 millisecondes dans le délai entre commandes ?
Personnellement je n'ai pas résolu le problème comme ça car je ne voulais pas "pénaliser" et "retarder tout les envois de commande juste pour 2 décodeurs. J'ai simplement ajouté un délai avant l'exécution de l'image du signal.
Mais votre solution devrait fonctionner, le mieux c'est de tester! Wink

_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => http://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Mon blog => http://blogyann.blogspot.ch <=
TC 8 Gold-Silver/+SmartHand Mobile/+Net/H0 3 rails/2rails/Tams MasterControl/rétro. bus Selectrix SLX 852/Compaq 2 GHz, MacPro 2.66 GHz Quad-Core Intel Xeon/VMWare Fusion/Windows 7/XP Pro SP3/iPhone 6 iOS 9.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.digi-train.ch/
ALBULA



Nombre de messages : 68
Date d'inscription : 17/08/2008

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Sam 22 Nov - 15:34

Merci Yann pour cette réponse.

Pouvez-vous m'expliquer un peu plus en détails la façon de s'y prendre pour paramétrer un délai dans l'éxécution des commandes éventuelles qui arriveraient aux autres signaux connectés à ce décodeur, dès lors qu'une première commande est parvenue à un de ces signaux ?

Merci....
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Yann

avatar

Nombre de messages : 1661
Age : 35
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Sam 22 Nov - 18:58

La situation est la suivante:
Je possède un signal principal et avancé sur le même mat. Mon problème était que le signal principal chutait (revienne au rouge) mais pas l'avance qui est sur le même mat, ce qui n'est pas conforme par rapport à la signalisation CFF.
J'ai simplement utilisé un drapeau et dans les opérations j'ai ajouté un délais de 1 sec. avant de demander l'image du signal:




_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => http://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Mon blog => http://blogyann.blogspot.ch <=
TC 8 Gold-Silver/+SmartHand Mobile/+Net/H0 3 rails/2rails/Tams MasterControl/rétro. bus Selectrix SLX 852/Compaq 2 GHz, MacPro 2.66 GHz Quad-Core Intel Xeon/VMWare Fusion/Windows 7/XP Pro SP3/iPhone 6 iOS 9.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.digi-train.ch/
Jean_01

avatar

Nombre de messages : 5302
Age : 70
Localisation : Annecy-Le-Vieux
Date d'inscription : 25/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Sam 22 Nov - 20:37

Et par la même occasion, on peut voir que dans la V7, on peut demander un délai de plusieurs heures Smile Smile

Cela dit, je me semande si on ne peut pas utiliser tout simplement la case "Temps de connexion" dans les propriétés du signal, onglet "Connexion". Il me semble que ce paramètre a exactement le même comportement que le paramètre général d'intervalle dans les propriétés du système numérique et qu'il permet justement d'appliquer un temps de connexion spécifique à un appareil de voie, sans pour autant agir sur l'ensemble des autres appareils de voie.

A tester bien sûr

Jean
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://perso.numericable.fr/dagron.jean
racinep

avatar

Nombre de messages : 229
Age : 54
Localisation : Péry, Suisse
Date d'inscription : 09/07/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Dim 25 Sep - 14:52

Yann a écrit:

Je possède aussi ce genre de décodeurs sur mon réseau avec le même problème que vous évoquer.

Salut Yann

Je viens d'acquérir un de ces décodeurs et je me casse les dents avec les adresses Twisted Evil
As-tu par hasard un schéma qui indique qu'elle adresse changent quelles sorties ?

J'aimerais branché un signal suisse type N sur ce décodeur.

Merci d'avance de ta réponse et bon week-end
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcpp.ch
Yann

avatar

Nombre de messages : 1661
Age : 35
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Dim 25 Sep - 18:41

Salut Philippe,

racinep a écrit:
As-tu par hasard un schéma qui indique qu'elle adresse changent quelles sorties ?
En fait il faut comprendre que chaque adresse correspond à une image de signal, et c'est le décodeur qui active les sorties en fonction de l'image demandée, c'est ce que donne le tableau suivant de la doc. (LS-DEC-SBB):



Voilà j'espère que ça t'aidera, mais je ne sais pas trop si les décodeurs LS-DEC-DB et LS-DEC-SBB sont vraiment adapté au signaux CFF type N (numérique), ils sont plutôt prévus pour les type L (lumineux).
Quel et la marque de tes signaux N?




_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => http://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Mon blog => http://blogyann.blogspot.ch <=
TC 8 Gold-Silver/+SmartHand Mobile/+Net/H0 3 rails/2rails/Tams MasterControl/rétro. bus Selectrix SLX 852/Compaq 2 GHz, MacPro 2.66 GHz Quad-Core Intel Xeon/VMWare Fusion/Windows 7/XP Pro SP3/iPhone 6 iOS 9.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.digi-train.ch/
racinep

avatar

Nombre de messages : 229
Age : 54
Localisation : Péry, Suisse
Date d'inscription : 09/07/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 26 Sep - 10:07

Yann a écrit:
Salut Philippe,

racinep a écrit:
As-tu par hasard un schéma qui indique qu'elle adresse changent quelles sorties ?
En fait il faut comprendre que chaque adresse correspond à une image de signal, et c'est le décodeur qui active les sorties en fonction de l'image demandée, c'est ce que donne le tableau suivant de la doc. (LS-DEC-SBB):

Quel et la marque de tes signaux N?

Salut Yann

Merci pour ta réponse, j'avais ce schéma, mais je ne le comprends pas vraiment.
J'ai branché les diodes verte, jaune et rougre, avec l'adresse 1, je peux commuter le vert et le rouge, avec l'adresse 2 le rouge et le vert/jaune, ce qui correspond bien aux règles des signaux type L. Si j'essaie d'interpréter le schéma ci-dessus, l'adresse 1 et 2 devraient toutes deux commuter le vert et le rouge, ce qui n'est pas très logique.

J'ai choisi les signaux de la maison Microscale, il propose d'utiliser les décodeurs de chez Qdecoder, mais je dois dire que je ne suis pas convaincu,
http://www.microscale.ch/
http://www.qdecoder.ch/lichtsignaldecoder/sbb-lichtsignal-typ-n/
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcpp.ch
Yann

avatar

Nombre de messages : 1661
Age : 35
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 26 Sep - 10:54

racinep a écrit:
Si j'essaie d'interpréter le schéma ci-dessus, l'adresse 1 et 2 devraient toutes deux commuter le vert et le rouge, ce qui n'est pas très logique.

Quel type de signal N exactement chez MicroScale? Pourrais-tu me montrer un schéma de branchement de ton signal N au décodeur LDT?

_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => http://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Mon blog => http://blogyann.blogspot.ch <=
TC 8 Gold-Silver/+SmartHand Mobile/+Net/H0 3 rails/2rails/Tams MasterControl/rétro. bus Selectrix SLX 852/Compaq 2 GHz, MacPro 2.66 GHz Quad-Core Intel Xeon/VMWare Fusion/Windows 7/XP Pro SP3/iPhone 6 iOS 9.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.digi-train.ch/
DiCoS69

avatar

Nombre de messages : 9703
Age : 69
Localisation : Haut Beaujolais 69
Emploi : Retraité
Loisirs : Tous loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 26 Sep - 19:04

racinep a écrit:

Merci pour ta réponse, j'avais ce schéma, mais je ne le comprends pas vraiment.
J'ai branché les diodes verte, jaune et rougre, avec l'adresse 1, je peux commuter le vert et le rouge, avec l'adresse 2 le rouge et le vert/jaune, ce qui correspond bien aux règles des signaux type L. Si j'essaie d'interpréter le schéma ci-dessus, l'adresse 1 et 2 devraient toutes deux commuter le vert et le rouge, ce qui n'est pas très logique.
Bonsoir Philippe,
Je n'utilise pas ce décodeur, mais je te soumets quand même ce qu'il me semble être le fonctionnement.
Pour moi les touches rouges et vertes représentent les touches d'une Intellibox par ex., donc :
- adresse 1 touche rouge --> signal d'arrêt
- adresse 1 touche verte --> signal ouvert
- adresse 2 touche rouge --> signal vitesse réduite à 40km/h
- adresse 3 touche rouge --> signal vitesse réduite à 65km/h
- adresse 3 touche verte --> signal vitesse réduite à 95km/h
- adresse 4 touche verte --> signal vitesse réduite à 40km/h
Il y aurait donc 2 possibilités pour le signal à 40km/h.
Je ne connais pas du tout la signalisation Hélvétique, alors, peut-être que ça ne veut rien dire tout ça... Embarassed
D'après ce que je lis de la signalisation Suisse, cela correspond plutôt à du type L.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Yann

avatar

Nombre de messages : 1661
Age : 35
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 26 Sep - 19:32

DiCoS69 a écrit:
Pour moi les touches rouges et vertes représentent les touches d'une Intellibox
C'est ça, on retrouve les paires de touches rouges/vertes des 4 sorties d'une adresse de décodeur.

DiCoS69 a écrit:
Il y aurait donc 2 possibilités pour le signal à 40km/h.
En faites non, la vitesse est la même mais l'image n'est pas identique.

touche 1 rouge = image d'arrêt, un rouge
touche 1 verte = image n°1, un vert
touche 2 rouge = image n°2, un vert + un jaune (40km/h)
touche 3 rouge = image n°3, 2 verts (65km/h)
touche 3 verte = image n°5, 3 verts (95km/h)
touche 4 verte = image n°6, 2 jaunes (40 km/h)

P.S.: Le décodeur LDT possède déjà des résistances de 330 Ohm pour raccorder directement les LED. Si l'éclairement est tout de même trop fort on peut ajouter une résistance en série (varie en fonction du signal utilisé).

_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => http://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Mon blog => http://blogyann.blogspot.ch <=
TC 8 Gold-Silver/+SmartHand Mobile/+Net/H0 3 rails/2rails/Tams MasterControl/rétro. bus Selectrix SLX 852/Compaq 2 GHz, MacPro 2.66 GHz Quad-Core Intel Xeon/VMWare Fusion/Windows 7/XP Pro SP3/iPhone 6 iOS 9.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.digi-train.ch/
DiCoS69

avatar

Nombre de messages : 9703
Age : 69
Localisation : Haut Beaujolais 69
Emploi : Retraité
Loisirs : Tous loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 26 Sep - 19:42

Ah, OK.
Le n°2 est pour un franchissement d'aiguille à 40 et le n°6 pour un avertissement du prochain signal au rouge à aborder à 40.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
racinep

avatar

Nombre de messages : 229
Age : 54
Localisation : Péry, Suisse
Date d'inscription : 09/07/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 3 Oct - 18:56

Bosoir à tous

Merci pour vos réponses et désolé de ne vous répondre que maintenant.

Je n'y comprends absolument rien. Le signal que j'essaie d'installer à les fonctionnalités suivantes:

Signal principal
Vert = Entrée dans le bloc autorisée
Rouge = Entrée dans le bloc interdite

Signal avancé
Jaune = Entrée dans le bloc autorisée, mais le signal principal suivant est fermé
V60 = passage dans le bloc suivant à 60km/h

Combinaisons souhaitées
Vert + V60 = Passage dans le bloc suivant à 60km/h
Jaune + V60 = Passage dans le bloc suivant à 60km/h, bloc suivant est fermé

Voici les possibilité que j'aimerais configurer
Adresse 1 => Rouge (on/off)
Adresse 2 => Vert (on/off)
Adresse 3 = jaune (on/off)
Adresse 4 = V60 (on/off)

Si vous avez une idée ?

Merci et bonne soirée
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcpp.ch
racinep

avatar

Nombre de messages : 229
Age : 54
Localisation : Péry, Suisse
Date d'inscription : 09/07/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Mer 12 Oct - 17:30

Bonsoir

J'ai réussi, avec beaucoup de peine, à faire fonctionner un Signal de Type N avec les fonctions Rouge, vert, jaune et "4" pour la vitesse. Mais comme le disait Yann, ce type de décodeur n'est pas vraiment fait pour ces signaux.

J'ai également testé les décodeurs de chez Qdecoder (http://www.qdecoder.com/), j'ai même envoyé les signaux à la société suisse (http://www.qdecoder.ch/) pour qu'il effectue la pré-configuration pour les signaux N. Mais après plus de 30 (si, si trente) heures d'essais et de configuration, je n'ai toujours pas reçu les informations nécessaires pour les faire fonctionner avec Traincontroller!!!
Selon le support technique de la société, il semble que ce décodeur demande une sorte de confirmation des ordres à envoyer. Voici un exemple
- Le décodeur à 4 adresses (A,B,C et D), les 4 adresses ont toutes la valeur 0 (A=0, B=0, C=0 et D=0)
- vous désirez, modifier la valeur D (D=1), logiquement, il faudrait envoyer (D=1). Si j'ai bien compris, il faut d'ebord initialiser toutes les adresses, donc A=1, B=1, C=1 et D=0, puis envoyer les nouveaux codes A=0, B=0, C=0 et D=1.

Vous je ne sais pas, mais pour moi c'est totalement ridicule... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad

Alors si vous avez connaissance d'un décodeur d'accessoires avec ~ 8 adresses et sans logique interne, merci de me le faire savoir, je suis preneur et fortement intéressé.

Bonne soirée et merci de votre aide

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcpp.ch
Yann

avatar

Nombre de messages : 1661
Age : 35
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Mer 12 Oct - 18:09

En effet, moi je trouve ça très QQ ! Laughing

_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => http://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Mon blog => http://blogyann.blogspot.ch <=
TC 8 Gold-Silver/+SmartHand Mobile/+Net/H0 3 rails/2rails/Tams MasterControl/rétro. bus Selectrix SLX 852/Compaq 2 GHz, MacPro 2.66 GHz Quad-Core Intel Xeon/VMWare Fusion/Windows 7/XP Pro SP3/iPhone 6 iOS 9.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.digi-train.ch/
DiCoS69

avatar

Nombre de messages : 9703
Age : 69
Localisation : Haut Beaujolais 69
Emploi : Retraité
Loisirs : Tous loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Mer 12 Oct - 18:35

racinep a écrit:


Alors si vous avez connaissance d'un décodeur d'accessoires avec ~ 8 adresses et sans logique interne, merci de me le faire savoir, je suis preneur et fortement intéressé.

Bonne soirée et merci de votre aide

Bonsoir Philippe,

Avec un de mes fils, j'ai conçu un décodeur en DCC, pour la signalisation SNCF avec TC.
Peut-être est-il possible de l'adapter à la signalisation helvétique.
Je te fais passer la notice sur ta boite mail.
Si tu peux me dire avec précision comment tu veux que ça fonctionne (état de chaque feu pour chaque affichage), je te dirais si c'est jouable.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
racinep

avatar

Nombre de messages : 229
Age : 54
Localisation : Péry, Suisse
Date d'inscription : 09/07/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Mer 12 Oct - 22:35

DiCoS69 a écrit:

Avec un de mes fils, j'ai conçu un décodeur en DCC, pour la signalisation SNCF avec TC.
Peut-être est-il possible de l'adapter à la signalisation helvétique.
Je te fais passer la notice sur ta boite mail.
Si tu peux me dire avec précision comment tu veux que ça fonctionne (état de chaque feu pour chaque affichage), je te dirais si c'est jouable.

Bonsoir Elie

Merci beaucoup pour la documentation que je consulterai en détail la semaine prochaine après les portes ouvertes du club.

Voici un rapide descriptif des signaux de type N des CFF. Le signal est en fait un signal de bloc et un signal avancé. Il est composé de 3 diodes rouge, verte et jaune ainsi que d'un indicateur de vitesse affichant les chiffres 1 à 9, 1 = 10km/h .. 9 = 90km/h. Le signal est posé à la fin d'un bloc.
Voici les principales fonctionnalités:
- Rouge: le train s'arrête à la fin du bloc.
- Vert: le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse max. autorisée dans ce bloc, le signal du bloc suivant est également vert.
- Jaune:le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse max. autorisée dans ce bloc, le signal du bloc suivant est rouge ou jaune.
- Vert + une vitesse (p.ex 9): le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse de 90km/h, le signal du bloc suivant est également vert.
- Jaune + une vitesse (p.ex 6):le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse de 60km/h, le signal du bloc suivant est rouge ou jaune.

En général, on utilise les vitesses de 40, 60 et 90km/h

Voici ce que j'attends d'un décodeur
- il devrait avoir 8 sorties, 3 pour les diodes rouge, verte et jaune et 5 pour sélectionner les segments du chiffre
- pour chaque adresse, un CV permettrait de définir si la sortie doit être active ou non. Admettons que je veux activer les sorties 1 et 3, le CV contiendrait 5 (1+4), toutes les sorties, le CV contiendrait 255 (1+2+4+8+16+32+64+128), ...
- une adresse supplémentaire permettrait de désactiver toutes les sorties, CV = 0

Configuration:
-J'utilise les adresses 100 à 109
-La diode rouge est branché sur la sortie 1, la verte sur la 2, la jaune sur la 3 et la vitesse de 40km/h utilisent les sorties 4,5 et 6
-l'adresse 100 permet d'éteindre le signal complétement (CV100=0)
-l'adresse 101 permet d'allumer la diode rouge (CV101=1)
-l'adresse 102 permet d'allumer la diode verte (CV102=2)
-l'adresse 103 permet d'allumer le chiffre 4 (CV103=56) -> 8+16+32
-l'adresse 104 permet d'allumer la diode jaune et le chiffre 4 (CV104=60) -> 4+8+16+32


Exemple:
- le feu est rouge
- je veux passer au vert: j'active l'adresse 100, le signal s'éteint puis j'active l'adresse 102, le signal passe au vert
- je veux en plus indiquer une vitesse de 40km/h, j'active l'adresse 103. Comme je n'ai pas éteint le signal, cet ordre est cumulé à l'ordre précédent.
- je veux passer à l'orange + indiquer la vitesse de 40km/h, j'active l'adresse 100, le signal s'éteint puis j'active l'adresse 104.

Voilà c'est tout, le décodeur n'a même pas besoin de savoir voler... Very Happy Very Happy

Tu trouveras une vidéo sur Youtube Type N
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcpp.ch
Sébi

avatar

Nombre de messages : 501
Age : 43
Localisation : Orsières (VS)
Emploi : Opérateur en trafic ferroviaire
Loisirs : Trains
Date d'inscription : 28/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Jeu 13 Oct - 11:19

Salut Philippe, bonjour les autres,

J'aimerais apporter quelques corrections ux définitions que tu as mises ci-dessous
racinep a écrit:
Voici un rapide descriptif des signaux de type N des CFF. Le signal est en fait un signal de bloc et un signal avancé. Il est composé de 3 diodes rouge, verte et jaune ainsi que d'un indicateur de vitesse affichant les chiffres 1 à 9, 1 = 10km/h .. 9 = 90km/h. Le signal est posé à la fin d'un bloc.
Voici les principales fonctionnalités:
- Rouge: le train s'arrête à la fin du bloc.
- Vert: le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse max. autorisée dans ce bloc, le signal du bloc suivant est également vert ou à jaune avec ou sans vitesse
- Jaune :le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse max. autorisée dans ce bloc, le signal du bloc suivant est rouge ou jaune. Dans le cas où le signal suivant devait être aussi jaune sans vitesse, ce signal aurait l'indication "V" au panneau inférieur Arrow préavertissement Arrow trop tard pour un vert mais trop tôt pour un jaune.
- Vert + une vitesse (p.ex 9): le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse de 90km/h, le signal du bloc suivant est également vert ou jaune.
- Jaune + une vitesse (p.ex 6):le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse de 60km/h, le signal du bloc suivant est rouge ou jaune.

En général, on utilise les vitesses de 40, 60 et 90km/h
racinep a écrit:
Tu trouveras une vidéo sur Youtube Type N
Ils ont une bonne qualité de reproduction ces signaux Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.photos-trains.ch
DiCoS69

avatar

Nombre de messages : 9703
Age : 69
Localisation : Haut Beaujolais 69
Emploi : Retraité
Loisirs : Tous loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Jeu 13 Oct - 11:38

Bonjour Philippe,

Avec un tel cahier des charges, inutile de t'attarder sur mon décodeur, il ne conviendra pas. Evil or Very Mad
L'adaptation pourrait sans doute se faire pour des signaux type L, mais pas pour le type N. Cela nécessiterait une refonte totale du firmware du µC.
En effet, l'afficheur 7 segments demande un pilotage spécifique, ce que réalise apparemment le décodeur de Q-decoder.
Je suis d'ailleurs étonné que tu ne parviennes pas à l'exploiter.
Le principe me semble proche de celui des décodeurs LEB qui nécessitent la création au TCO de TC, d'objets correspondants à chaque état, ce dernier étant défini par un octet.
Tu trouveras le principe dans le .pdf suivant :

http://www.espacerails.com/modelisme/html/decodeurLEB/BrochureA5.pdf

Bonne recherche... Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
bijave66

avatar

Nombre de messages : 1966
Age : 67
Localisation : 66 Laroque des Albères
Emploi : retraité
Loisirs : modélisme ferroviaire
Date d'inscription : 31/01/2011

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 17 Oct - 7:04

Bonjour à tous. Bonjour Elie, je t'ai envoyé un MP.
Bien amicalement. Maurice
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
DiCoS69

avatar

Nombre de messages : 9703
Age : 69
Localisation : Haut Beaujolais 69
Emploi : Retraité
Loisirs : Tous loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 17 Oct - 14:34

Bonjour Maurice, j'ai fait le nécessaire... Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
racinep

avatar

Nombre de messages : 229
Age : 54
Localisation : Péry, Suisse
Date d'inscription : 09/07/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 31 Oct - 21:10

racinep a écrit:
Salut Yann

Merci pour ta réponse, j'avais ce schéma, mais je ne le comprends pas vraiment.
J'ai branché les diodes verte, jaune et rougre, avec l'adresse 1, je peux commuter le vert et le rouge, avec l'adresse 2 le rouge et le vert/jaune, ce qui correspond bien aux règles des signaux type L. Si j'essaie d'interpréter le schéma ci-dessus, l'adresse 1 et 2 devraient toutes deux commuter le vert et le rouge, ce qui n'est pas très logique.

J'ai choisi les signaux de la maison Microscale, il propose d'utiliser les décodeurs de chez Qdecoder, mais je dois dire que je ne suis pas convaincu,
http://www.microscale.ch/
http://www.qdecoder.ch/lichtsignaldecoder/sbb-lichtsignal-typ-n/

Bonsoir,

Yann, comme je te l'ai dit lors des portes ouvertes, j'ai contnué à faire des essais avec les décodeurs Qdecoder. J'ai également pris contact avec le fournisseur (www.qdecoder.de) qui m'a remis une documentation mieux adaptée.

Malgré tous mes efforts, les décodeurs "pré-configurés" pour les signaux CFF de type N ne fonctionnaient toujours pas. J'ai donc décidé de purement et simplement effacer la pré-configuration et de les programmer moi-même. Oh miracle, tout fonctionne parfaitement avec RRTC.
Tu trouveras les fichiers Trainprogrammer et un document de mise en route des décodeurs sur le site du club RCPP

A ta disposition pour plus d'infos

Bonne soirée
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcpp.ch
racinep

avatar

Nombre de messages : 229
Age : 54
Localisation : Péry, Suisse
Date d'inscription : 09/07/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 31 Oct - 21:14

Sébi a écrit:
Salut Philippe, bonjour les autres,

J'aimerais apporter quelques corrections ux définitions que tu as mises ci-dessous
racinep a écrit:
Voici un rapide descriptif des signaux de type N des CFF. Le signal est en fait un signal de bloc et un signal avancé. Il est composé de 3 diodes rouge, verte et jaune ainsi que d'un indicateur de vitesse affichant les chiffres 1 à 9, 1 = 10km/h .. 9 = 90km/h. Le signal est posé à la fin d'un bloc.
Voici les principales fonctionnalités:
- Rouge: le train s'arrête à la fin du bloc.
- Vert: le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse max. autorisée dans ce bloc, le signal du bloc suivant est également vert ou à jaune avec ou sans vitesse
- Jaune :le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse max. autorisée dans ce bloc, le signal du bloc suivant est rouge ou jaune. Dans le cas où le signal suivant devait être aussi jaune sans vitesse, ce signal aurait l'indication "V" au panneau inférieur Arrow préavertissement Arrow trop tard pour un vert mais trop tôt pour un jaune.
- Vert + une vitesse (p.ex 9): le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse de 90km/h, le signal du bloc suivant est également vert ou jaune.
- Jaune + une vitesse (p.ex 6):le train est autorisé à passer au bloc suivant à la vitesse de 60km/h, le signal du bloc suivant est rouge ou jaune.

En général, on utilise les vitesses de 40, 60 et 90km/h
racinep a écrit:
Tu trouveras une vidéo sur Youtube Type N
Ils ont une bonne qualité de reproduction ces signaux Very Happy

Salut Séba

Merci pour ces corrections, je vais prochainement configurer les signaux sur la maquette du club, je ferai une petite vidéo.

A la prochaine
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcpp.ch
Sébi

avatar

Nombre de messages : 501
Age : 43
Localisation : Orsières (VS)
Emploi : Opérateur en trafic ferroviaire
Loisirs : Trains
Date d'inscription : 28/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Lun 31 Oct - 22:20

Chouette, je m'en réjouis Laughing
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.photos-trains.ch
Yann

avatar

Nombre de messages : 1661
Age : 35
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   Mer 2 Nov - 8:18

racinep a écrit:

Malgré tous mes efforts, les décodeurs "pré-configurés" pour les signaux CFF de type N ne fonctionnaient toujours pas. J'ai donc décidé de purement et simplement effacer la pré-configuration et de les programmer moi-même. Oh miracle, tout fonctionne parfaitement avec RRTC.

Merci pour les info. De mon expérience avec les signaux lumineux CFF et plusieurs décodeurs (LDT, Rautenhaus, ...) je reste convaincu que quand on utilise TrainController il est plus facile de gérer l'image que l'on désire dans le logiciel plutôt que d'avoir recours à des décodeurs préprogrammé qui le gèrent tout seul.

Ayant déjà fais notre choix et installé partiellement les décodeurs pour signaux qui fonctionnent à notre satisfaction, je pense que nous n'utiliserons pas les Qdecoder.

_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => http://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Mon blog => http://blogyann.blogspot.ch <=
TC 8 Gold-Silver/+SmartHand Mobile/+Net/H0 3 rails/2rails/Tams MasterControl/rétro. bus Selectrix SLX 852/Compaq 2 GHz, MacPro 2.66 GHz Quad-Core Intel Xeon/VMWare Fusion/Windows 7/XP Pro SP3/iPhone 6 iOS 9.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.digi-train.ch/
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux   

Revenir en haut Aller en bas
 
Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
-
» Délai entre commandes successives d'un décodeur de signaux
» Problèmes de commandes d'aiguillages avec centrale LENZ
» [RESOLU] "Symbiose" entre SoftwareZator et site web....
» Question sur compatibilité entre carte mére et carte graphique
» Jeu flash - commandes avec le clavier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Tout sur TrainController™ :: RRTC :: Signalisation sur le réseau-
Sauter vers: