| Extinction des feux intempestive | |
|
|
Auteur | Message |
---|
momo13
Nombre de messages : 1332 Localisation : Verquieres 13670 Emploi : Arboriculture en sursis... Loisirs : Du train, encore du train... et DC-Car enfin au point. Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Extinction des feux intempestive Jeu 25 Oct 2012 - 18:39 | |
| J'ai un problème bizarre avec mes signaux à deux feux J'en ai trois branchés sur le même décodeur qui décident de s'éteindre ensemble en cours d'exploitation et le seul moyen de les rallumer est de couper la tension et la remettre. Le décodeur reste bien alimenté (led verte allumée) et sur le TCO les signaux continuent de changer de couleur au gré des circulations. Ce sont des signaux que j'ai paramétré avec deux états, donc une seule adresse, avec le C ou le Cv par défaut (sans déclencheurs ni conditions). Ca fait pas mal de temps que je bute la dessus , maintenant je donne ma langue au chat. Pour rappel, j'utilise les signaux Pégase et les décodeurs d'Elie. |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17443 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive Jeu 25 Oct 2012 - 20:46 | |
| Bonsoir Momo,
Quel chiffre suit la référence après le point, sur la platine ? (100401.x) Est-ce que le phénomène est aléatoire ou systématique ? |
|
| |
momo13
Nombre de messages : 1332 Localisation : Verquieres 13670 Emploi : Arboriculture en sursis... Loisirs : Du train, encore du train... et DC-Car enfin au point. Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive Ven 26 Oct 2012 - 8:38 | |
| Salut Elie, voici une photo du décodeur en question. Pour le moment, seul trois feux a deux états sont branchés (les deux Cv et le C/VL). Il n'y-a pas de chiffre après 100401 comme tu peux le constater. Tu m'avais juste ajouté un autocollant avec l'inscription "Pour SIG VIO" L'incident est plutôt aléatoire, je n'ai pas remarqué de facteur déclencheur particulier. Au niveau décodeur, la configuration à l'air bonne, j'ai vérifié sur la doc. Je t'envoie mon fichier yrr mais pas la peine d'essayer en simulation car les signaux correspondant sur le TCO changent bien d'état eux alors que sur le réseau, ils sont éteints. Par contre, tu peux regarder, éventuellement, si quelque chose cloche dans la programmation. Merci. |
|
| |
Renaud
Nombre de messages : 1268 Localisation : Grenoble Emploi : Médecin retraité Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive Ven 26 Oct 2012 - 11:24 | |
| Il me semble que j'avais eu un problème identique, mais j'ai réutilisé le décodeur pour un autre signal à trois feux et le problème a disparu. Par contre, j'ai moi aussi un CV qui s'éteint dans certaines configurations alors que le signal sur le TCO est allumé. Mais il s'agit d'un CV aux conditions complexes que je souhaite de toutes façons revoir en divisant ma zone d'aiguilles rétrosignalée. |
|
| |
momo13
Nombre de messages : 1332 Localisation : Verquieres 13670 Emploi : Arboriculture en sursis... Loisirs : Du train, encore du train... et DC-Car enfin au point. Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive Ven 26 Oct 2012 - 12:11 | |
| Salut Renaud, j'ai pensé a configurer le signal en trois feux au lieu de deux dont un état éteint comme pour les signaux complémentaire de mes potences (C/M/éteint) mais du coup il me faut deux adresses. Ce qui veut dire que je ne peux brancher plus que deux feux sur la carte au lieu de quatre Attendons l'avis d'Elie ou d'autres utilisateurs de ses décodeurs. Mais j'espère plutôt que c'est moi qui ai fait une bourde à quelque part |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17443 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive Ven 26 Oct 2012 - 17:03 | |
| Le modèle que tu as est une des premières versions. Il arrive qu'en mode "accessoire", les micro-coupures d'alimentation bloque le µC. Cela ne se produit pas en mode "signal". J'ai remédié à cela depuis, mais il faut que je reprogramme ton µC. Je te passe un courriel. |
|
| |
Geo69
Nombre de messages : 5255 Localisation : Ouest Lyonnais Emploi : Retraité Loisirs : VAE / Moto et ... Trains Date d'inscription : 21/01/2012
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive Ven 26 Oct 2012 - 19:01 | |
| - DiCoS69 a écrit:
- Le modèle que tu as est une des premières versions.
Il arrive qu'en mode "accessoire", les micro-coupures d'alimentation bloque le µC. Cela ne se produit pas en mode "signal". J'ai remédié à cela depuis, mais il faut que je reprogramme ton µC. Je te passe un courriel. Bonsoir, ça c'est du SAV !... A+ Georges |
|
| |
Capitole Un mini-canton sinon rien
Nombre de messages : 3281 Localisation : Marseillan (34) Date d'inscription : 14/02/2008
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive Ven 26 Oct 2012 - 19:53 | |
| Elie, j'aurai mieux fait de me taire |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17443 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive Ven 26 Oct 2012 - 19:58 | |
| |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Extinction des feux intempestive | |
| |
|
| |
| Extinction des feux intempestive | |
|