| Détection sur canton impossible | |
|
|
Auteur | Message |
---|
foxgris57
Nombre de messages : 70 TrainController : Gold V9 Localisation : Moselle Emploi : Ingénieur retraité Loisirs : Voyages, modélisme Date d'inscription : 26/03/2016
| Sujet: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 9:35 | |
| Bonjour à vous tous, La construction de mon réseau modulaire (structure, pose des voies, câblage dont la rétrosignalisation LDT hors décor) se termine. Je débute actuellement sa mise en service, qui est prévue module par module, méthode qui me parait être la plus adaptée. Pour le réseau, j'utilise RRTC gold V9, Intellibox 2, HSI et modules de rétrosignalisation LDT.
J'ai monté les kits de rétrosignalisation LDT et réalisé leur contrôle avant implantation sur les modules. Pour ce faire, j'ai créé un petit réseau fictif de "test" (une boucle avec 8 cantons) comportant l'Intellibox, le HSI et une carte LDT. L'adressage est le suivant: adresse 1, entrées de 1 à 8 pour les cantons. Lorsque je teste, petit montage d'une led + résistance sur l'un quelconque des 8 cantons, l'information est retransmise et visible sur RRTC. Donc tout est normal à ce stade, la carte est sans défaut.
L'essai du 1er module est réalisé dans les conditions suivantes: • Intellibox 2 sur port com 3, HSI sur port USB, 1 seule carte LDT, (conditions similaires à l'essai ci-dessus) • C'est le réseau "réel" RRTC qui est utilisé mais uniquement le 1er module qui correspond à la zone de la gare cachée comportant 8 voies en parallèles et indépendantes sans aiguillage, • Le 1er canton est configuré comme suit: syst.num 2: LDT HSI-S88 bus de gauche, adresse 1, entrée 1, idem pour les autres cantons dont l'entrée est incrémentée de 1 à chaque fois, • Lorsqu'une consommation (led + résistance) est présentée sur l'un ou l'autre des 8 cantons, l'information n'EST PAS DETECTEE par RRTC; ce qui n'est pas normal.
Pour identifier ce dysfonctionnement, j'ai basculé le logiciel du réseau "réel" sur le réseau de "test" cité ci-dessus en liaison avec le 1er module. Dans ce cas, l'essai avec Led sur l'un ou l'autre des 8 cantons, est bien détecté par RRTC.
J'en conclue que le câblage, tous les raccordements, bus etc... sont corrects mais une subtilité qui m'échappe est présente, sans doute au niveau logiciel. Je fais donc appel à vos compétences pour m'aider à y voir plus clair et trouver d'où vient le problême. Je ne pense pas que ce soit grand-chose mais encore faut-il le trouver. Merci pour votre aide. |
|
| |
rico
Nombre de messages : 6516 TrainController : Gold V10 à jour Localisation : Région de Vitré (35) Emploi : Formation technique en automatismes Loisirs : Train HO et bricolage en tout genre Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 9:52 | |
| Si avec les mêmes cartes, le même PC, la même centrale, la même configuration TC, ça fonctionne sur un réseau mais pas sur l'autre, c'est que tu as une erreur de câblage quelque part. Je ne vois pas d'autre solution. |
|
| |
Christophe
Nombre de messages : 3999 Localisation : Nantes Emploi : Journaliste Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 10:30 | |
| - foxgris57 a écrit:
Pour identifier ce dysfonctionnement, j'ai basculé le logiciel du réseau "réel" sur le réseau de "test" cité ci-dessus en liaison avec le 1er module. Dans ce cas, l'essai avec Led sur l'un ou l'autre des 8 cantons, est bien détecté par RRTC.
J'en conclue que le câblage, tous les raccordements, bus etc... sont corrects mais une subtilité qui m'échappe est présente, sans doute au niveau logiciel. Ça ne peut as être logiciel, puisque le logiciel, et ses paramètres, ne change pas. Si tu nous dis que tout fonctionne avec ce même fichier à la fois sur ton réseau de test et sur ton réseau d'essai. Comme le dit Rico, reprends le cheminement de ton câblage. Tu ne nous dis pas si la diode s'allume si c'est une LED ? _________________ amicalement, Christophe
Téléchargement de la version française de TrainController : ICI
licence RRTC Gold V9 C1 W10pro
réseau RhB, IIm (LGB) en extérieur, http://traindejardin.free.fr - commande et l'alimentation de la voie : Lenz LZV 200 + 2(LV 102) (soit 22 V 12 A) - rétro-signalisation : HSI LDT RS232 avec détecteurs Dicos69 + modules RM-88-N-O, (avec 45 mètres de câbles RJ45) et RM-GB-8-N en partie intérieure (garage du réseau). +SmartHand sur iphone et Safari via wifi. Navigator Massoth, via émetteur/récepteur Massoth raccordé en XpressNet sur la centrale Lenz.
petit réseau RhB en H0m à l'intérieur. Avec LZV 200 (sur 16V) et une rétro RS-8 de LDT.
À l'HistoRail de Saint-Léonard-de-Noblat : réseau en H0, avec LZV200 (sur 16V) et LRB08 pour la détection et la rétro-signalisation.
|
|
| |
Claudius4454
Nombre de messages : 205 Localisation : Loire Atlantique Emploi : Retraité Loisirs : Modelisme ferroviaire + Randonnées Date d'inscription : 29/08/2012
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 10:43 | |
| Es tu sûr que tu es connecté ? |
|
| |
foxgris57
Nombre de messages : 70 TrainController : Gold V9 Localisation : Moselle Emploi : Ingénieur retraité Loisirs : Voyages, modélisme Date d'inscription : 26/03/2016
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 10:58 | |
| merci pour vos réponse, je viens de refaire les 2 essais suivants: Essai avec réseau "test", intellibox sur com 3, hsi sur Usb, une carte rétro, cantons sur adresse 1 entrées 1 à 8, pose du montage led + résistance sur chaque canton: la led est allumée et chaque canton passe au rose, Essai avec réseau "réel" connexions identiques à précédemment, aucune modification de câblage,
pose du montage led + résistance sur chaque canton: la led est allumée mais aucun canton passe au rose,
|
|
| |
Christophe
Nombre de messages : 3999 Localisation : Nantes Emploi : Journaliste Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 14:02 | |
| Comme Claude, es-tu certain que ton HSI est raccordé à TC ? _________________ amicalement, Christophe
Téléchargement de la version française de TrainController : ICI
licence RRTC Gold V9 C1 W10pro
réseau RhB, IIm (LGB) en extérieur, http://traindejardin.free.fr - commande et l'alimentation de la voie : Lenz LZV 200 + 2(LV 102) (soit 22 V 12 A) - rétro-signalisation : HSI LDT RS232 avec détecteurs Dicos69 + modules RM-88-N-O, (avec 45 mètres de câbles RJ45) et RM-GB-8-N en partie intérieure (garage du réseau). +SmartHand sur iphone et Safari via wifi. Navigator Massoth, via émetteur/récepteur Massoth raccordé en XpressNet sur la centrale Lenz.
petit réseau RhB en H0m à l'intérieur. Avec LZV 200 (sur 16V) et une rétro RS-8 de LDT.
À l'HistoRail de Saint-Léonard-de-Noblat : réseau en H0, avec LZV200 (sur 16V) et LRB08 pour la détection et la rétro-signalisation.
|
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17441 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 15:08 | |
| Tu ne nous dis pas si tu utilises le même PC...? Si ce n'est pas le cas, vérifie sur le PC du réseau que le HSI y est bien installé (dans "panneau de configuration" puis "gestionnaire de périphériques"... |
|
| |
foxgris57
Nombre de messages : 70 TrainController : Gold V9 Localisation : Moselle Emploi : Ingénieur retraité Loisirs : Voyages, modélisme Date d'inscription : 26/03/2016
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 17:56 | |
| merci pour vos réponses, j'ai identifié l'origine de mon problème qui n'était pas lié au hard, il était "lié à l'utilisation de RRTC". j'ai repris l'adressage d'une carte (bien que non raccordée au système pour mes essais) dont les cantons sont adjacents à ceux testés et depuis tout est rentré dans l'ordre, je vais pouvoir continuer la mise en service des autres modules. Bonne soirée à vous. Joseph |
|
| |
rico
Nombre de messages : 6516 TrainController : Gold V10 à jour Localisation : Région de Vitré (35) Emploi : Formation technique en automatismes Loisirs : Train HO et bricolage en tout genre Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 18:16 | |
| |
|
| |
Christophe
Nombre de messages : 3999 Localisation : Nantes Emploi : Journaliste Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible Sam 9 Déc 2017 - 18:41 | |
| _________________ amicalement, Christophe
Téléchargement de la version française de TrainController : ICI
licence RRTC Gold V9 C1 W10pro
réseau RhB, IIm (LGB) en extérieur, http://traindejardin.free.fr - commande et l'alimentation de la voie : Lenz LZV 200 + 2(LV 102) (soit 22 V 12 A) - rétro-signalisation : HSI LDT RS232 avec détecteurs Dicos69 + modules RM-88-N-O, (avec 45 mètres de câbles RJ45) et RM-GB-8-N en partie intérieure (garage du réseau). +SmartHand sur iphone et Safari via wifi. Navigator Massoth, via émetteur/récepteur Massoth raccordé en XpressNet sur la centrale Lenz.
petit réseau RhB en H0m à l'intérieur. Avec LZV 200 (sur 16V) et une rétro RS-8 de LDT.
À l'HistoRail de Saint-Léonard-de-Noblat : réseau en H0, avec LZV200 (sur 16V) et LRB08 pour la détection et la rétro-signalisation.
|
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Détection sur canton impossible | |
| |
|
| |
| Détection sur canton impossible | |
|