| Si tu nous mettais une image de la partie de ton TCO où il y a la plaque, on pourrait mieux t'aider.
Il faudrait que sur l'image on voie clairement tes voies d'entrée et de sortie et tes voies de garage.
Dis-nous aussi si ta plaque fonctionne correctement avec le Turn Control.
Jean |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Mer 20 Nov 2013 - 16:06 | |
| bonjour Jean la plaque fonctionne sans problème avec le Turn Control et aussi à partir des BP créés pour les essais je vais voir ce soir pour mettre des copies d'écran |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Mer 20 Nov 2013 - 21:41 | |
| bonsoir voilà pour la copie d’écran; j'ai pas pu faire mieux " /> N° d'ordre des voies sur la plaque en partant d'en bas à gauche de l'image en remontant N°9 10 11 12 au dessus 1 2 3 4 5 à droite en descendant 6 7 8 sur la fenêtre de plaque à gauche en partant d'en haut à gauche du cercle et dans le sens horaire voie N1 à N12 pour les BP , les 12 du haut positionnent le pont cabine opposée à la loco les 12 BP du bas positionnent le pont cabine côté loco voies 1 à 6 remises et atelier voies 7 et 7bis train de secours et voie de garage voies 8 et 9 manœuvre et stockage train carburant et autres voies 10 11 12 entrée sortie dépôt en espérant être assé clair |
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Jeu 21 Nov 2013 - 13:40 | |
| Si le schéma de ton TCO correspond vraiment à la connexion des voies sur la plaque, alors il me semble que tu as un problème dans le dessin du schéma de voies de ta plaque tournante. J'ai repris le dessin de ton TCO: Et j'ai fait les connexions correspondantes dans l'onglet "Voies" des propriétés de la plaque avec une plaque définie en 48 voies verticale et un symbole de plaque à 48 voies identique au tien: Voici ce que cela donne sur la fenêtre de plaque tournante: Cela ne correspond pas, dans la partie basse à gauche, à l'image dans ta fenêtre de plaque tournante. Ensuite es-tu certain d'avoir fait correctement l'assignation des voies entre les deux images de gauche et de droite dans cet onglet. Si l'assignation est mal faite, ce qui me semble être le cas, la plaque ne va pas adresser correctement les voies. Mais bon, j'ai pu me tromper aussi. Bon courage pour la suite, Jean |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Jeu 21 Nov 2013 - 21:00 | |
| bonsoir Jean et grand merci pour ton dévouement je viens de refaire toute l'assignation des voies ,à savoir : sur l'image de la fenêtre de plaque je positionne toutes mes voies les unes à la suite des autres en partant de midi pour la 1 et jusqu'à la 12 dans le sens horaire et je les marque active à l'opposée je les marque désactivée ;puis je fait mes assignations avec les points qui correspondent à la bonne position sur l'image de gauche ,et là tout est bon quand je reviens au TCO et que je clique sur la voie choisie ,ma plaque se positionne pil poil je vais créé quelques trajets pour voir si cela se passe bien et je reviendrais pour donner des nouvelles ,et j'en profiterais pour mettre une copie d'écran
|
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Ven 22 Nov 2013 - 9:12 | |
| - dudule a écrit:
- ...
sur l'image de la fenêtre de plaque je positionne toutes mes voies les unes à la suite des autres en partant de midi pour la 1 et jusqu'à la 12 dans le sens horaire et je les marque active à l'opposée je les marque désactivée Attention quand même, selon ton TCO, elles ne doivent pas toutes être marquées "désactivées" à une extrêmité. Il y en a 3 dont les deux ectrêmités sont utilisées. Jean |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Sam 23 Nov 2013 - 17:20 | |
| bonsoir juste pour dire que je viens de passer la journée sur la programmation de ma plaque et que cela ne fonctionne pas je n'arrive pas à faire un adressage qui soit correct . donc avant d'y mettre le feux ou de me pendre à une caténaire je vais allé faire une bouffe chez les copains . demain je poste des photos pour vous expliquer mes problèmes |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Dim 24 Nov 2013 - 18:21 | |
| bonjour quelques photos et des questions ma plaque en attente de pose sur le réseau en haut à gauche la voie 1 puis numérotation dans l'ordre croissant jusqu'à la12 dans le sens horaire " /> photo de la fenêtre et du Turn Control " /> " /> sur la photo du TCO je demande la 1 et comme on peu le voir sur le Tourn Control je me retrouve sur la 6 question comment faire pour que cela corresponde ; au vue de ma plaque , quelle est la programmation à faire ? je frise la crise de désespoir devant mon incompétence |
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Dim 24 Nov 2013 - 18:51 | |
| Tu as clairement un problème d'adressage parce que, à mon avis, tu n'appliques pas correctement les instructions du fichier d'aide de TC pour numéroter tes voies et mettre en phase TC et le Turn-Control.
Dans le manuel du Turn-Control, tu dois avoir un tableau de correspondance entre les voies et leurs adresses. Il faudrait nous mettre une image lisible de ce tableau de correspondance.
Jean |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Dim 24 Nov 2013 - 19:25 | |
| bonsoir Jean encore toi ! décidément il va falloir te donner une médaille pour récompenser ton dévouement je te remercie pour la piste évoquée , je vais faire des recherches pour essayer de m'en sortir et je reviens vers toi pour te tenir au fait de mes essais MERCI |
|
| |
Bvaldo
Nombre de messages : 592 Localisation : Morbihan Emploi : Retraité Loisirs : Photo-numérique, Vieux papiers, Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Dim 24 Nov 2013 - 19:52 | |
| Oh ! juste une petite remarque qui n'a certainement que peu d'importance ... mais qui sait ! Sur ta première photo je compte (dois-je retourner à l'école ?) HUIT voies et constate que le pont est orienté (cul en premier) vers la voie CINQ ( sixième plot). Sur le turn control, il est indiqué 6 alors que le pont est orienté (dans le bon sens) vers le plot SEPT . Sur le TCO il est évident qu'il n'a pas de cohérence entre les deux symboles (pas d'assignation et pont dans le mauvais sens).... Bref, AMHA à ta place je reprendrais tout à partir de zéro, pas à pas, ligne par ligne ... ! Bon courage ! PS J'ai galéré également mais, en n'avançant qu’après avoir compris.. j'y suis arrivé.. même si j'ai découvert des "vilénies" |
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Dim 24 Nov 2013 - 21:06 | |
| - dudule a écrit:
- bonsoir Jean
encore toi ! décidément il va falloir te donner une médaille pour récompenser ton dévouement je te remercie pour la piste évoquée , je vais faire des recherches pour essayer de m'en sortir et je reviens vers toi pour te tenir au fait de mes essais MERCI J'ai trouvé le manuel sur internet. Je regarde ça dès que possible. Il y en a un sur ce forum qui fonctionne avec le Turn-Control et qui doit pouvoir t'aider, c'est ptitrain54 qui a eu un problème identique au tien. Voir ce FILJean
Dernière édition par Jean_01 le Dim 24 Nov 2013 - 21:49, édité 1 fois (Raison : message rectifié après avoir trouvé le manuel) |
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Lun 25 Nov 2013 - 15:34 | |
| Voici ce que j'ai pu tirer de mes lectures.
1) Concernant tes images, il est évident que tu as mal paramétré le Turn-Control. Sur le haut du symbole tu as 7 voies paramétrées alors que sur la photo du réseau tu en as 8.
2) Manifestement,la position 0 du Turn-Control est à l'horizontale. Il te faut donc paramétrer ta plaque tournante dans TC comme horizontale (onglet Général des propriétés de la plaque). A moins que lorsque tu as posé laplaque tu lui aies fait faire un quart de tour, auquel cas, pas la peine de lire la suite, c'est tout faux.
3) Tu dois donc refaire le paramétrage et l'assignation des voies dans TC. Tu dois aussi faire un Reset du Turn-Control et reprendre les choses depuis le début.
4) Tu dois bien paramétrer le Turn-control en 48 voies.
5) Pour ce qui concerne l'indexation de la plaque (l'attribution des voies dans le Turn-Control), as-tu bien noté que cela se fait en plusieurs étapes:
- étape 1: passer en mode programmation - étape 2: amener le pont à la position correspondant à ta Voie1 en tournant le bouton rouge, puis confirmer en appuyant sur le bouton rouge - étape 3: numérotation de la voie. Tourner le bouton rouge pour afficher le numéro souhaité. Puis confirmer en appuyant sur le bouton rouge.
Il y a donc 2 confirmations à faire, une pour la position et l'autre pour le numéro.
Dans ton schéma de voie, en partant de la position horizontale du pont (00 dans le Turn-control), ta voie 1 est à la position 7, ta voie 2 à la position 8, ta voie 3 à la position 9, la position 10 ,'est pas utilisée, ta voie 4 à la position 11 et ta voie 5 à la position 12 etc... .
Dans TC, onglet "Connexion", ta première voie étant à la position 7, c'est l'adresse 207 que tu devras indiquer.
J'espère que cela pourra t'aider un peu.
Jean |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Lun 25 Nov 2013 - 16:58 | |
| merci à vous pour les explications pour Bvaldo : ne retourne pas à l'école le bonnet d'âne c'est pour moi
pour Jean : tes explications sont encore une fois les bonnes , effectivement je n'est pas fait le bon adressage pour faire plus simple et éviter les problèmes je vais mettre le même numéro à mes voies que celui en sortie de plaque sur le Turn Control N°1 devient N°7 et ainsi de suite |
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Lun 25 Nov 2013 - 17:30 | |
| A mon avis, l'important, ce n'est pas tant la numérotation mais surtout de bien faire les deux validations successives, la première pour le choix de la voie et la seconde pour le numéro. Si on en oublie une, c'est foutu.
Jean |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Lun 25 Nov 2013 - 21:35 | |
| bonsoir voilà pour ce qui est du paramétrage du Turn Control j'ai pas de problème mais pour que cela fonctionne avec TC je suis obliger d'activer les 12 voies les unes à la suite des autres ( la 1 à midi et jusqu'à 12 dans le sens horaire) ,et je les assigne en fonction sur la plaque ( image carrée ) et là ça fonctionne quand je clique sur la plaque du TCO le pont se positionne sur la voie choisie ,un premier trajet demander et la plaque c'est également bien positionnée bon maintenant il ne me reste plus qu'à faire la configuration correctement sur le Turn Control avec les bonnes adresses pour pouvoir faire une représentation de la plaque (dans la fenêtre plaque ) qui représente à l'identique ma plaque sur le réseau(comme l'image de celle de Marco où l'on aperçoit des espaces entre les voies atives ) à dans quelques jours pour des nouvelles encore merci pour votre aide |
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Mar 26 Nov 2013 - 12:15 | |
| Je ne comprends plus rien du tout à ton truc.
A chaque message tu nous dis des choses différentes. A croire que tu ne lis ni ce qu'on t'écrit sur le forum, ni la notice du turn-Control, ni l'aide dans TC.
Jean |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Mar 26 Nov 2013 - 16:34 | |
| mais si Jean je lis les messages et je vais faire comme tu me dit , mais simplement je disais que je ne comprends pas que selon comme je place les voies actives sur la fenêtre de la plaque ça fonctionne les voies sur ma plaque se positionnent correctement mais pas sur le TCO mais bon je vais faire comme recommander par le maître de ce forum que j'apprécie à sa juste valeur, technique et humaine à plus pour vous dire que : enfin ça marche |
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Mar 26 Nov 2013 - 16:58 | |
| Tu n'as pas à te casser trop la tête: 1) tu positionnes ta plaque sur le réseau de façon que le pont, à la position 0 du Turn-Control soit à la place du trait rouge sur l'image ci-dessous: 2) Tu paramètres ton Turn-Control comme expliqué sur la notice. Ta voie 1 sur le réseau correspond à la voie 7 sur le Turn-Control. Tu numérotes tes voies, à partir de 7 en tournant dans le sens horaire 7, 8, 9 etc... et tu contrôles que ta plaque fonctionne correctement en utilisant le Turn-Control. 3) Dans TC, les propriétés de la plaque, onglet "Général", tu définis ta plaque en 48 voies, horizontale 4) Dans l'onglet "Voies" tu reproduis le schéma ci-dessous: 5) Dans l'onglet "Connexion" tu mets comme adresse 207. Ce faisant, je pense que tu as une bonne chance que ça fonctionne correctement. Jean |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Sam 30 Nov 2013 - 17:45 | |
| bonjour Monsieur Jean désolé pour la réponse un peu tardive , mais je ne me suis plus connecté depuis mon dernier message trop occupé à trouver la solution par moi même par respect pour tout le mal que tu te donnes à venir en aide au dur de la comprenette dans mon genre . je viens de lire tes explications et effectivement cela fonctionne
Après quelques heures de nuit et des moments de doute j'ai trouvé ce matin d'où venait le problème je m'obstinai à donner sur le Turn Control l'adresse 1 à ma voie 1 alors qu'il faut lui donner l'adresse 7 et en plus je la positionner en vertical je te remercie encore pour tout ce que tu fait pour nous PS je vais maintenant voir de comprendre le AVANT - ARRIÈRE |
|
| |
Jean_01 Ignare immobile
Nombre de messages : 8167 Localisation : Annecy-Le-Vieux Date d'inscription : 25/06/2007
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Sam 30 Nov 2013 - 18:04 | |
| Content pour toi que cela marche ... Jean |
|
| |
Mcar
Nombre de messages : 1437 Localisation : Haucourt Moulaine (54) Emploi : en vacances éternelles Loisirs : Modélisme ferroviaire/Usinage sur métaux/Travail sur bois/ Imprimante 3D Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Lun 2 Déc 2013 - 20:53 | |
| - dudule a écrit:
PS je vais maintenant voir de comprendre le AVANT - ARRIÈRE pas compliqué le devant c'est ou il y les traces jaunes le derrière c'est ou il y a les traces marron Dois je sortir |
|
| |
rico
Nombre de messages : 6516 TrainController : Gold V10 à jour Localisation : Région de Vitré (35) Emploi : Formation technique en automatismes Loisirs : Train HO et bricolage en tout genre Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Lun 2 Déc 2013 - 22:25 | |
| Non, non, tu peux rester! Cet humour me va bien! |
|
| |
dudule
Nombre de messages : 2213 Localisation : fourques 30 Emploi : Papé à temps plein. au 01 01 14 Loisirs : modélisme air et fer et autres conceptions inutiles stockeur de stylo publicitaire (+ de 3000 dans les caisses) Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Mar 24 Déc 2013 - 17:47 | |
| |
|
| |
rico
Nombre de messages : 6516 TrainController : Gold V10 à jour Localisation : Région de Vitré (35) Emploi : Formation technique en automatismes Loisirs : Train HO et bricolage en tout genre Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin Mar 24 Déc 2013 - 17:58 | |
| Bon courage! On on a déjà débattu maintes fois de ce problème Franco Français, sans solution miraculeuse, même cette veille de Noël... |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Plaque tournante Marklin | |
| |
|
| |
| Plaque tournante Marklin | |
|