Tout sur TrainController™

Forum de support et d'entraide consacré à TrainController™ logiciel d'exploitation d'un réseau modèle de trains.
 
PortailPortail  AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?

Aller en bas 
+2
Yann
DiCoS69
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
DiCoS69

DiCoS69


Nombre de messages : 17444
TrainController : Gold
Localisation : Haut Beaujolais 69790
Emploi : Retraité
Loisirs : loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptySam 17 Avr 2021 - 23:37

LolitaDamore a écrit:

Mais je ne vois pas comment encoder mes valeurs Embarassed  ?

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Exempl11

Le tableau de paramétrage comporte des rangées de 8 sorties (entrées), cela veut dire que l'adressage d'un DR 5088 se fait sur 2 lignes, (1 à 8, puis 9 à 16) il faut donc que tu coches les cases en fonction des sorties raccordées à tes cantons, selon l'ordre de raccordement des modules 5088 entre eux (le premier est celui qui est raccordé à la DR5000).
Le tableau vu par la DR5000 te donne ensuite les adresses à rentrer dans l'onglet "Connexion" des propriétés de chaque indicateur.
Revenir en haut Aller en bas
philippech




Nombre de messages : 306
TrainController : gold 10
Localisation : Sud Lyon
Loisirs : train, musique, radio amateur (moonbounce)
Date d'inscription : 26/09/2019

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 8:02

Bonjour,
Cela me parait bizarre que ce soit si compliqué avec la DR5000 pourtant du même fabricant.
Je ne peux qu'apporter l'expérience que j'ai avec ces détecteurs et la Z21, ne connaissant pas la DR5000.
Comme j'ai la mémoire qui flanche, je suis allé directement sur les modules en place sur leur port USB et j'ai sorti leur configuration.
Chez moi mes 3 modules ont leur numéro de module à 1.


DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Page_110

Ensuite l'adresse du détecteur se fait dans la page spécifique de configuration des entrées qui sont découpées en deux paquets :
détecteur broche 1 à 8 :

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Page_210

détecteur broche 9 à 16 :
DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Page_311

Ici on peut voir que j'ai mis des adresses de 33 à 48.
Donc sur TC cela se traduit pour la broche 3 par :
DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Tc_3_310

En effet 35 c'est 2*16 + 3.

Par ailleurs l'ordre de chainage des modules n'a aucune importance pour le bus loconet.
Par exemple ici le premier module loconet est un module BLUECHER suivi du module décrit ci dessus avec les adresses de 33 à  48, suivi d'un autre DR5088 avec les adresses de 17 à 32 et enfin en bout de chaine un dernier DR5088 avec les adresses de 1 à 16.

J'espère que tu vas t'en sortir.
Si besoin d'autres copies d'écran, c'est maintenant plus facile j'ai branché le mini portable sur un module facilement accessible.
ouille le dos !
Bon dimanche
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/channel/UCguVUKnqkv5prsczme_41gQ
philippech




Nombre de messages : 306
TrainController : gold 10
Localisation : Sud Lyon
Loisirs : train, musique, radio amateur (moonbounce)
Date d'inscription : 26/09/2019

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 10:00

En complément du message précédent, j'ai trouvé étrange que mes 3 modules aient la même adresse.
La documentation du DR5088 indique que ce paramètre représente bien l'adresse loconet :

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Page_410

Alors j'ai changé l'adresse sur deux modules que j'ai passé à 2 et 3.
A priori aucun impact sur la détection par TC qui fonctionne toujours sans modification des adresses décrites dans l'indicateur d'occupation des cantons.
Mais je commence à me demander si ce n'était pas la source de mes soucis de "non libération" quand il y a beaucoup de traffic.
Ce fil permet de se poser des questions et avoir des avis, c'est super
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/channel/UCguVUKnqkv5prsczme_41gQ
Invité
Invité




DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 11:15

super, merci.

Ceci dit, je dois être idiot albino , pcq je ne comprends pas comment l'adresse feeback n° 35 donne dans TC ;

Adresse 3  &  Entrée 3

Sur mon exemple plus haut, ça devrait donner quoi ?

What a Face
Revenir en haut Aller en bas
philippech




Nombre de messages : 306
TrainController : gold 10
Localisation : Sud Lyon
Loisirs : train, musique, radio amateur (moonbounce)
Date d'inscription : 26/09/2019

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 14:03

En fait les adresses TC sont modulo 16.
C'est à dire que le détecteur qui a l'adresse 1 sera reconnu par TC comme adresse 1 , entrée 1
le détecteur avec l'adresse 16 sera vu par TC en : adresse 1 , entrée 16
17=> adresse 2 entrée 1
32 => adresse2 entrée 16
35=> adresse 3 entrée 3
etc..

Par exemple dans ton tableau vu de la DR5000.
L'entrée 3 du module 15 qui à l'adresse 43 doit être décrit dans TC comme :

Adresse 3 entrée 11

43 = (AdresseTC-1)*16 + 11 = (3-1)*16 +11

Le DR5088 permet d'affecter n'importe quelle adresse à n'importe quelle entrée :

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Page_510

En ce qui me concerne, j'ai préféré suivre une progression logique entre le "numéro" de module et ses entrées en allant de 1 à 48
Bonne après midi



Bon après midi
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/channel/UCguVUKnqkv5prsczme_41gQ
philippech




Nombre de messages : 306
TrainController : gold 10
Localisation : Sud Lyon
Loisirs : train, musique, radio amateur (moonbounce)
Date d'inscription : 26/09/2019

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 15:51

En fait on s'em.. pour des betises !
Mais on est tellement conditonné par les habitudes et les anciens matériels.
Avec le DR5088 et le loconet, il n'y a pas de notion de n°de module, de série, d'ordre.
On peut affecter n'imorte quelle adresse à n'importe quelle entrée physique sans se soucier à quel module elle est affectée.
Et donc avec TC il suffit de choisir "plain number" et de rentrer l'adresse que l'on a renseigné dans le DR5088 :

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Plain_10

et ça suffit !
et ça marche !
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/channel/UCguVUKnqkv5prsczme_41gQ
Invité
Invité




DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 16:02

ok,  mais alors, tu as quoi pour paramétrer ta connexion à ta DR5000 ?

    et détection en mode blok ou Loco addresse ?

Pour l'instant, j'ai ça ; ( j'a beaucoup chipoté )

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Dr500012
Revenir en haut Aller en bas
Yann

Yann


Nombre de messages : 2861
TrainController : Gold 9.0
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 16:29

Bonjour,
LolitaDamore a écrit:
ok,  mais alors, tu as quoi pour paramétrer ta connexion à ta DR5000 ?

    et détection en mode blok ou Loco addresse ?
C'est écrit dans la doc du DR5088RC... page 38...
https://drive.google.com/file/d/1-VFakeFs9OC0TfkCKBw7Mxn3ecfj_csf/view
"in Loco Address" et pareil côté DR5000.

_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => https://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Consultant technique planification/création/programmation => http://www.digi-train.ch <=
TC 9,10 Gold / +SmartHand Mobile / H0 3 rails, 2 rails / Tams MasterControl et MC2 / ESU ECoS / Rétro. et commande des signaux: Selectrix SLX852 Interface / BiDiBus / PC 3,3 GHz / Win 10, 11 / iPhone 8
Revenir en haut Aller en bas
http://www.digi-train.ch/
philippech




Nombre de messages : 306
TrainController : gold 10
Localisation : Sud Lyon
Loisirs : train, musique, radio amateur (moonbounce)
Date d'inscription : 26/09/2019

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 16:39

Je n'ai pas de DR5000 mais une Z21, donc je peux pas te répondre.
La réponse de Yann apporte la réponse à ton autre question.


Que te propose TC comme système numérique lors de la saisie des informations pour la connexion des indicateurs des cantons ?
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/channel/UCguVUKnqkv5prsczme_41gQ
Yann

Yann


Nombre de messages : 2861
TrainController : Gold 9.0
Localisation : Suisse - Entre Lausanne et Vevey
Date d'inscription : 25/06/2007

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 17:08

Bonjour,

Je suis en train de rédiger un article concernant le paramétrage du DR5088RC pour TrainController basé sur les essais que j'ai fais avec une centrale ECoS. Si j'avance bien et que vous êtes patient il devrait être en ligne ce soir ou demain.

_________________
A+ Yann  
Mes tuto vidéo sur TrainController => https://www.youtube.com/TheDigitrain <=
Consultant technique planification/création/programmation => http://www.digi-train.ch <=
TC 9,10 Gold / +SmartHand Mobile / H0 3 rails, 2 rails / Tams MasterControl et MC2 / ESU ECoS / Rétro. et commande des signaux: Selectrix SLX852 Interface / BiDiBus / PC 3,3 GHz / Win 10, 11 / iPhone 8
Revenir en haut Aller en bas
http://www.digi-train.ch/
JMTB2B




Nombre de messages : 243
TrainController : Gold 9
Localisation : Corse
Date d'inscription : 23/07/2020

DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 17:35

Yann a écrit:
Bonjour,

Je suis en train de rédiger un article concernant le paramétrage du DR5088RC pour TrainController basé sur les essais que j'ai fais avec une centrale ECoS. Si j'avance bien et que vous êtes patient il devrait être en ligne ce soir ou demain.
Cool study
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 EmptyDim 18 Avr 2021 - 18:00

philippech a écrit:

Que te propose TC comme système numérique lors de la saisie des informations pour la connexion des indicateurs des cantons ?
DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Connex10

[EDIT] ça y est cheers ça commence à venir !!!

En effet, je mets simplement l'adresse qui vient du DR5088RC.
Paramétré en Loconet, tout simplement.

Bon, je ne comprends pas encore pourquoi pour certains, ça met un certain temps à venir. ( du coup je crois que ça ne marche pas, mais en fait si ! )

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?   DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ? - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
DR5088 ; Comment la configurer pour détecter l'occupation ?
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Comment configurer l’Octopus III de TamValleyDepot ?
» Pb pour configurer mon système numérique
» Configurer un décodeur CDF pour moteur lent
» canton comment bien débuter pour un débutant
» Comment connecter 1 seul contact retro pour un pont tournant

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Tout sur TrainController™ :: RRTC :: Détection et suivi des Trains.-
Sauter vers: