Florent
Nombre de messages : 263 Localisation : USA (et un pied-à-terre en pays d'Othe) Loisirs : Le N! Date d'inscription : 10/03/2014
| Sujet: Motorisation des aiguilles en entrée et sortie de cantons Dim 3 Jan 2016 - 17:09 | |
| Bonjour à tous, Je travaille sur un nouveau réseau, toujours en N, en remplacement de l'actuel. Sa principale amélioration sera de ne plus avoir que 4 voies en gare cachée mais 12 et ce, sur une surface de 225x65. C'est donc un "petit" réseau qui fera la part belle aux compositions courtes. Toutefois, il me vient une question très pratique concernant la motorisation des aiguilles en entrée et sortie de cantons. Sur le schéma suivant (qui n'est pas la représentation du futur TCO mais juste un exemple), les cantons 1, 2 et 3 ne peuvent être pris que depuis le canton 9 vers le canton 10. Les cantons 5, 6 et 7 ne peuvent être pris que de 10 vers 9. Bref, pour un canton donné, qu'un seul sens de circulation et ceux-ci sont regroupés sur un même trajet. Pas d'exception. Est-ce que pour TC, il est nécessaire de motoriser les aiguilles permettant l'entrée aux cantons 1, 2, 4, 5, 6 et 7 et de laisser sans moteur les aiguilles de sorties de ces cantons? Merci pour votre aide. |
|
coquelicot94
Nombre de messages : 4775 TrainController : Gold V10 Localisation : MAROEUIL 62 Emploi : Retraité Loisirs : Devinez Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Re: Motorisation des aiguilles en entrée et sortie de cantons Dim 3 Jan 2016 - 17:48 | |
| Bonsoir, je n'ai pas tout compris ce que tu veux faire mais si tu ne mets pas de moteur car les aiguilles restent toujours dans le même sens ou sont prises en talon, pas de souci pour TC. - Si toutefois un trajet passe par une de ces aiguilles sans moteur, TC les fera bouger sur le TCO (si tu as donné une adresse même non reliée à un décodeur) mais il ne se passera rien... A+ |
|
Geo69
Nombre de messages : 5255 Localisation : Ouest Lyonnais Emploi : Retraité Loisirs : VAE / Moto et ... Trains Date d'inscription : 21/01/2012
| Sujet: Re: Motorisation des aiguilles en entrée et sortie de cantons Lun 4 Jan 2016 - 15:00 | |
| Bonjour, - Florent a écrit:
- ... Est-ce que pour TC, il est nécessaire de motoriser les aiguilles permettant l'entrée aux cantons 1, 2, 4, 5, 6 et 7 et de laisser sans moteur les aiguilles de sorties de ces cantons? ...
A mon avis : - Pour TC, pas de problème . - Par contre, sur le réseau, il faut que les aiguillages soient électriquement "talonnables" (en plus d'être pris "en talon" ce qui est le cas sur ton schéma). A+ Georges |
|
DiCoS69
Nombre de messages : 17441 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Motorisation des aiguilles en entrée et sortie de cantons Lun 4 Jan 2016 - 19:25 | |
| - Geo69 a écrit:
- Par contre, sur le réseau, il faut que les aiguillages soient électriquement "talonnables" (en plus d'être pris "en talon" ce qui est le cas sur ton schéma).
A+ Georges Forcément une petite source de problèmes : 1) si les cœurs ne sont pas alimentés = risques de plantages 2) si les cœurs sont alimentés = court-circuit |
|
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Motorisation des aiguilles en entrée et sortie de cantons | |
| |
|