| Pourquoi ce canton ? | |
|
|
Auteur | Message |
---|
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 11:22 | |
| Bonjour Le convoi SNCF GCV2 démarre, s'arrête à GBV2 ,repart et arrêt à GCV2 configuré en boucle. Tous les cantons se libère. Le convoi TEE GCV3 démarre, s'arrête à GBV2 ,mais ne redémarre pas, canton GCV3 reste en rose. A+ morand |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 13:40 | |
| Problème de détection sur GCV3... Est-ce que le canton se libère si tu débranches du module de détection le fil allant à GCV3 ? |
|
| |
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 16:24 | |
| oui il se libère, et quand je le met en simulation sur un autre ordi,qui n'est pas couplé au réseaux Pas de problème. J'ai le 10787 couplé au LDT Cbm8 A+ |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 16:59 | |
| - morand a écrit:
- oui il se libère, et quand je le met en simulation sur un autre ordi,qui n'est pas couplé au réseaux
Pas de problème. J'ai le 10787 couplé au LDT Cbm8 A+ En simulation, c'est normal, ce n'est que... du virtuel... Le problème ne vient donc pas de TC, mais du réseau... soit du module de rétro, soit du canton... Pour vérifier, essaie de brancher l'alimentation du canton sur une sortie de module de rétro libre (ou alors permute avec un autre canton), en n'oubliant pas de changer l'adressage... |
|
| |
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 19:11 | |
| J'ai inversé le canton 5 avec le 6, même problème. Je vais essayer de mettre une autre loco,ou inverser le trajet. A+ |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 19:25 | |
| Tu dis "même problème"... mais, est-ce le même canton qui reste occupé ou est-ce celui avec lequel tu as permuté..? Si c'est le même canton qui reste occupé, cela vient du canton de voie... si c'est celui avec lequel tu as permuté qui reste maintenant occupé, il s'agit du module de rétro... |
|
| |
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 19:44 | |
| C'est le même canton qui reste occupé le GCV3 Je vais le reconfigurer Et te diras comment. A+ |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 19:50 | |
| - morand a écrit:
- C'est le même canton qui reste occupé le GCV3
Je vais le reconfigurer Et te dirais comment. A+ Reconfigurer quoi ? |
|
| |
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 19:57 | |
| Je vais effacer le canton GCV3 et le reconstituer pour autant qu'il ne reste pas Des traces, dans le logiciel, de l'ancien canton A+ |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 20:01 | |
| Mais, est-ce que le témoin de ce canton reste allumé sur le 10787 ? Si oui, il faut chercher le problème sur le réseau... |
|
| |
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 20:24 | |
| Oui il reste allumé,Il est possible qu'un aiguillage me renvoi du courant depuis le triage 1 Je vais enlever l'aiguillage à la gauche du canton et voire la difference A+
|
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 20:28 | |
| Ce n'est pas qu'il renvoie du courant, c'est au contraire, qu'il en tire sur le canton... Si c'est le cas, il faut mettre des éclisses isolantes sur l'aiguillage. |
|
| |
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Mer 11 Oct 2017 - 20:42 | |
| Je fais ça demain, et tu a raison,parce que sur le triage 1 il y a une loco. J'ai mis une éclisse, mais après l'aiguillage triple,au lieu de la mettre après l'aiguillage simple droite A+ |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Jeu 12 Oct 2017 - 0:20 | |
| Pour ne pas avoir d'interférence entre les différents cantons et la zone d'aiguilles, il faut que tu mettes 3 éclisses isolantes sur les 3 voies de l'aiguille triple, 2 éclisses isolantes sur l'aiguille simple côté GAV1 et GAV2 et 1 éclisse isolante sur l'aiguille côté canton "Ligne" du haut (ce serait d'ailleurs bien de différencier les 2 cantons "Ligne" par un N° par ex.), cela si les aiguilles sont à cœur isolé, sinon, il faut doubler la mise en éclisses isolantes... Dans cette configuration, tu auras une zone d'aiguilles parfaitement isolée que tu pourras alimenter soit avec une ligne de rétro si tu veux qu'elle soit surveillée, soit avec une ligne directe en provenance de la centrale (ou du feeder DCC) sans surveillance d'occupation. |
|
| |
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Ven 13 Oct 2017 - 11:21 | |
| Merci Dicos Je ne savais pas qu'un aiguillage au milieu d'un canton, pouvait empêcher sa libération. J'ai isolé après l'aiguillage et non pas avant. A+ |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Ven 13 Oct 2017 - 14:06 | |
| Ce n'est pas l'aiguille proprement dite, mais le câblage... Que veux-tu dire par "j'ai isolé après l'aiguillage et non pas avant"..? Une aiguille se définie par ses extrémités : la pointe et le talon... comme une chaussure... |
|
| |
morand Service minimum
Nombre de messages : 375 Localisation : Franche Comté Emploi : retraite Loisirs : le modélisme Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Ven 13 Oct 2017 - 14:19 | |
| OK. j'ai isolé après le talon et ça fonctionne. A+ |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17444 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? Ven 13 Oct 2017 - 14:20 | |
| Et ben voilà...! |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Pourquoi ce canton ? | |
| |
|
| |
| Pourquoi ce canton ? | |
|