 perturbation reseau avec signalisation

Aller en bas 
+2
Christophe
BRUGIEF
6 participants
AuteurMessage
BRUGIEF




Nombre de messages : 174
Localisation : toulon
Emploi : commercant
Loisirs : trains voitures anciennes
Date d'inscription : 04/11/2018

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyLun 24 Juin 2019 - 17:18

bonjour a tous
je viens de paramétrer mes décodeurs de signaux

j ai mis une adresse très loin des aiguillages qui s arrête a l adresse 44

mes décodeurs de signaux sont donc a l adresse 192 (769;770;771;772) et 193 (773;774;775;776)

or avec la multi mous quand j actionne un feux j ai un aiguillage qui bouge en même temps Suspect

pour l adresse accessoire 769 l aiguillage adresse 1 fonctionne en même temps scratch scratch

il n y a pas de changement d adresse de l aiguillage qui répond aux deux adresses ( pour info c est un décodeur d aiguillage roco )

est ce un problème connu et comment le résoudre ??? un booster pour separer les lignes digitale des feux et des aiguillage ??

merci pour vos conseils eclairés Very Happy Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
http://www.micro-modeles.fr/
Christophe

Christophe


Nombre de messages : 3999
Localisation : Nantes
Emploi : Journaliste
Date d'inscription : 07/06/2009

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyLun 24 Juin 2019 - 19:26

BRUGIEF a écrit:

pour l adresse accessoire 769  l aiguillage adresse 1 fonctionne en même temps  scratch scratch

il n y a pas de changement d adresse de l aiguillage qui répond aux deux adresses ( pour info c est un décodeur d aiguillage roco )

est ce un problème connu et comment le résoudre  ???  un booster pour separer les lignes digitale des feux et des aiguillage ??

Ça ne changera rien, le même signal DCC étant envoyé simultanément à tous les amplis...

Pour le reste je ne sais pas te répondre, à l'évidence tu as une adresse commune...

_________________
amicalement,
Christophe


Téléchargement de la version française de TrainController : ICI

licence RRTC Gold V9 C1 W10pro

réseau RhB, IIm (LGB) en extérieur, http://traindejardin.free.fr
- commande et l'alimentation de la voie : Lenz LZV 200 + 2(LV 102) (soit 22 V 12 A)
- rétro-signalisation : HSI LDT RS232 avec détecteurs Dicos69 + modules RM-88-N-O, (avec 45 mètres de câbles RJ45) et RM-GB-8-N en partie intérieure (garage du réseau).
+SmartHand sur iphone et Safari via wifi.
Navigator Massoth, via émetteur/récepteur Massoth raccordé en XpressNet sur la centrale Lenz.

petit réseau RhB en H0m à l'intérieur. Avec LZV 200 (sur 16V) et une rétro RS-8 de LDT.

À l'HistoRail de Saint-Léonard-de-Noblat :
réseau en H0, avec LZV200 (sur 16V) et LRB08 pour la détection et la rétro-signalisation.
Revenir en haut Aller en bas
http://traindejardin.free.fr
rico

rico


Nombre de messages : 6516
TrainController : Gold V10 à jour
Localisation : Région de Vitré (35)
Emploi : Formation technique en automatismes
Loisirs : Train HO et bricolage en tout genre
Date d'inscription : 11/05/2008

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyLun 24 Juin 2019 - 19:41

BRUGIEF a écrit:
bonjour a tous
je viens de paramétrer mes décodeurs de signaux

j ai mis une adresse très loin des aiguillages qui s arrête a l adresse 44

mes décodeurs de signaux sont donc a l adresse 192  (769;770;771;772) et 193  (773;774;775;776)

or avec la multi mous quand j actionne un feux j ai un aiguillage qui bouge en même temps Suspect

pour l adresse accessoire 769  l aiguillage adresse 1 fonctionne en même temps  scratch scratch

il n y a pas de changement d adresse de l aiguillage qui répond aux deux adresses ( pour info c est un décodeur d aiguillage roco )

est ce un problème connu et comment le résoudre  ???  un booster pour separer les lignes digitale des feux et des aiguillage ??

merci pour vos conseils eclairés Very Happy Very Happy

Voir ici peut-être...
Revenir en haut Aller en bas
BRUGIEF




Nombre de messages : 174
Localisation : toulon
Emploi : commercant
Loisirs : trains voitures anciennes
Date d'inscription : 04/11/2018

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyLun 24 Juin 2019 - 21:59

j ai lu le lien et te remercie
or pour le premier on est bien sur un multiple de 256 mais pour le second ce n est pas le cas
donc ça n est pas ça
Revenir en haut Aller en bas
http://www.micro-modeles.fr/
DiCoS69

DiCoS69


Nombre de messages : 17441
TrainController : Gold
Localisation : Haut Beaujolais 69790
Emploi : Retraité
Loisirs : loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyMar 25 Juin 2019 - 0:12

BRUGIEF a écrit:
bonjour a tous
je viens de paramétrer mes décodeurs de signaux
j ai mis une adresse très loin des aiguillages qui s arrête a l adresse 44
mes décodeurs de signaux sont donc a l adresse 192  (769;770;771;772) et 193  (773;774;775;776)
or avec la multi mous quand j actionne un feux j ai un aiguillage qui bouge en même temps Suspect
pour l adresse accessoire 769  l aiguillage adresse 1 fonctionne en même temps  scratch scratch

Puisque tu as de la place, utilises donc les adresses qui sont entre la plus haute des aiguillages et 128... tu ne devrais plus avoir de problème...
Revenir en haut Aller en bas
BRUGIEF




Nombre de messages : 174
Localisation : toulon
Emploi : commercant
Loisirs : trains voitures anciennes
Date d'inscription : 04/11/2018

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyMar 25 Juin 2019 - 18:47

j ai lu le lien que donne dico et il semblerais effectivement que se soit redondant pour des multiples de 256 ce qui veux dire qu il n y a pas 1096 accessoires mais 256 j ai tester vite fait ce matin 517 me fait fonctionner le même aiguillage 129X4

je vais donc reprogrammer mes décodeurs de signaux
Revenir en haut Aller en bas
http://www.micro-modeles.fr/
François_74

François_74


Nombre de messages : 77
TrainController : GOLD 10.0 B2 64bits
Localisation : Haute Savoie
Date d'inscription : 27/02/2016

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 8:30

Bonjour,

Je tombe (par hasard) sur ce sujet que je connais bien (je suis à l'origine du post signalé par rico avec le lien "ici peut être".
J'ai échangé avec ROCO pour savoir ce qu'il était possible de faire pour éviter la redondance par pas de 256 des commandes sur les décodeurs 10775 , et la réponse est tombée : rien!
Il faut donc se résoudre à programmer tous ses décodeurs pour éviter la dite redondance, en espérant que cette redondance n'affecte pas d'autres décodeurs (ceux des signaux, de la table tournante, des passages à niveau etc...).
A ce jour, j'ai refait toute cette programmation, et n'ai constaté aucun problème sur les décodeurs autres que les 10775. ROCO m' a indiqué au passage que ce problème était lié à l'ancienneté de leur conception : 2003... Un âge proche de la préhistoire à l'échelle informatique...
Très bon train
Revenir en haut Aller en bas
claude1




Nombre de messages : 1992
Localisation : region parisienne et Arreau
Emploi : retraité
Loisirs : trains
Date d'inscription : 10/09/2011

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 9:00

Bonjour,
Obsolète le 10775 mais toujours en vente sur le site officiel de Roco.
Avec ce décodeur, même avec des adresses non redondantes, il se produisait des commandes "parasites" d'une aiguille non choisie de manière aléatoire.
Le problème a été résolu en mettant en place du matériel LDT.
Claude
Revenir en haut Aller en bas
BRUGIEF




Nombre de messages : 174
Localisation : toulon
Emploi : commercant
Loisirs : trains voitures anciennes
Date d'inscription : 04/11/2018

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 22:07

heureusement qu il y a le roco malgres ses defauts Sad
car la marque est largement distribué contrairement au produit ltd cdf ect ... Embarassed
pour ceux qui veulent des conseils de mise en oeuvre c est plus difficile
bon heureusement il y a le forum Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
http://www.micro-modeles.fr/
BRUGIEF




Nombre de messages : 174
Localisation : toulon
Emploi : commercant
Loisirs : trains voitures anciennes
Date d'inscription : 04/11/2018

perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 22:11

François_74 a écrit:
Bonjour,

Je tombe (par hasard) sur ce sujet que je connais bien (je suis à l'origine du post signalé par rico avec le lien "ici peut être".
J'ai échangé avec ROCO pour savoir ce qu'il était possible de faire pour éviter la redondance par pas de 256 des commandes sur les décodeurs 10775 , et la réponse est tombée : rien!
Il faut donc se résoudre à programmer tous ses décodeurs pour éviter la dite redondance, en espérant que cette redondance n'affecte pas d'autres décodeurs (ceux des signaux, de la table tournante, des passages à niveau etc...).
A ce jour, j'ai refait toute cette programmation, et n'ai constaté aucun problème sur les décodeurs autres que les 10775. ROCO m' a indiqué au passage que ce problème était lié à l'ancienneté de leur conception : 2003... Un âge proche de la préhistoire à l'échelle informatique...
Très bon train

roco est en train d adapter sa technologie booster detector loop etc je pense que les 10775 vont etre les prochains sur la liste a être remplacer Arrow
Revenir en haut Aller en bas
http://www.micro-modeles.fr/
Contenu sponsorisé





perturbation reseau avec signalisation  Empty
MessageSujet: Re: perturbation reseau avec signalisation    perturbation reseau avec signalisation  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
perturbation reseau avec signalisation
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Signalisation réseau nanotrain
» signalisation avec IB2
» signalisation SNCF avec TC Gold
» Rétro-signalisation avec le DR 5088 RC
» pas de retour retro-signalisation avec TC

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Tout sur TrainController™ :: RRTC :: Signalisation sur le réseau-
Sauter vers: