RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptySam 6 Fév 2010 - 19:55

Bonsoir à tous,

j'en arrive à l'équipement de mes cantons sur mon nouveau réseau. J'utilise une centrale Lenz et j'ai donc le choix pour la détection/rétrosignalisation entre LDT et ses cartes RS-8 ou tout Lenz avec une carte LB101 qui détecte deux zones et une carte LR101 qui en rétrosignale 8.

Maintenant, corrigez moi si je me trompe :

Dans le premier cas, une carte RS-8 vaut environ 60 € et permet à la fois de détecter et de rétrosignaler 8 cantons (je compte en effet n'utiliser qu'un seul contact par canton). Je ne sais pas comment dans un tel cas effectuer le codage des cantons : Y a t-il une seul numéro à rentrer ou deux ?

Dans le cas "tout Lenz", pour 8 cantons il faut une carte LR101 à 50 € et quatre cartes LB101 à 17 €... soit au total 118 €, à peu de choses près le double de la solution LDT !! Y a t-il avantage à faire la dépense ?
Et alors même question : comment rentre t-on les codes des cantons ? IL semble qu'il faille coder la carte LR101 et les 8 zones ?

Pouvez vous m'aider dans cette phase importante ?...

Merci de vos lumières.

Renaud
Revenir en haut Aller en bas
https://www.dropbox.com/sh/cv2jlie4h939e9o/AADZhOxnO_ciSa_55vqf5
DiCoS69

DiCoS69


Nombre de messages : 17441
TrainController : Gold
Localisation : Haut Beaujolais 69790
Emploi : Retraité
Loisirs : loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptySam 6 Fév 2010 - 20:27

Renaud a écrit:
Bonsoir à tous,

j'en arrive à l'équipement de mes cantons sur mon nouveau réseau. J'utilise une centrale Lenz et j'ai donc le choix pour la détection/rétrosignalisation entre LDT et ses cartes RS-8 ou tout Lenz avec une carte LB101 qui détecte deux zones et une carte LR101 qui en rétrosignale 8.

Maintenant, corrigez moi si je me trompe :

Dans le premier cas, une carte RS-8 vaut environ 60 € et permet à la fois de détecter et de rétrosignaler 8 cantons (je compte en effet n'utiliser qu'un seul contact par canton). Je ne sais pas comment dans un tel cas effectuer le codage des cantons : Y a t-il une seul numéro à rentrer ou deux ?
65,90 € pour être exact.
Pour les opérations d'adressage, c'est dans "operating instructions" sur le site LDT à la page du RS8.
http://www.ldt-infocenter.com/english/home_frame_e.htm
Avec TC, adresse + n° de la sortie.
A+
Elie
Revenir en haut Aller en bas
Bernard

Bernard


Nombre de messages : 2819
TrainController : Gold 8.0
Localisation : Sailly lez Lannoy
Emploi : Architecte
Loisirs : Modélisme.... alpinisme...
Date d'inscription : 20/02/2009

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyDim 7 Fév 2010 - 11:03

Bonjour,
J'ai moi des cartes LDT avec aussi un seul contact par cantons.
Le codage est simple la première sortie de la première carte raccordée au port S88 de la centrale prend l'adresse 1 entrée une, les sept autres entrées prennent successivement l'adresse 1 entrées 2 à 8.
Si tu raccorde une deuxième carte sur le première la première la première borne de raccordement sera à l'adresse 2 entrée 1 et successivement pour les autres entrée.
En fais une fois que tu as déclaré tes cartes à la centrale, et là la procédure peut différer d'une centrale à l'autre, TC empile les indicateur de cantons de la manière décrite ci dessus.
Si tu crée tes cantons dans l'ordre il te proposera les indicateurs de cantons dans l'ordre logique décris ci dessus tu n'aura plus qu'a faire OK

Mais si je me trompe ou simplifie par trop les choses maitre jean ou l'un de ses acolytes me rectifiera...
Cordialement Bernard
Revenir en haut Aller en bas
DiCoS69

DiCoS69


Nombre de messages : 17441
TrainController : Gold
Localisation : Haut Beaujolais 69790
Emploi : Retraité
Loisirs : loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyDim 7 Fév 2010 - 17:51

Bernard a écrit:
Bonjour,
J'ai moi des cartes LDT avec aussi un seul contact par cantons.
Le codage est simple la première sortie de la première carte raccordée au port S88 de la centrale prend l'adresse 1 entrée une, les sept autres entrées prennent successivement l'adresse 1 entrées 2 à 8.
Si tu raccorde une deuxième carte sur le première la première la première borne de raccordement sera à l'adresse 2 entrée 1 et successivement pour les autres entrée.
Cordialement Bernard
Euh ! Bernard, il me semble qu'en S88 on travaille sur des blocs de 16 entrées, donc la deuxième carte sera adressée 1 et sa première sortie 9, les suivantes jusqu'à 16. Ensuite, la troisième carte s'adressera 2 et sa première sortie 1 et ainsi de suite.
A+
Elie
Revenir en haut Aller en bas
ptitrain54




Nombre de messages : 338
TrainController : Gold 9.0
Localisation : Nancy (54)
Emploi : Retraité
Date d'inscription : 09/11/2008

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyDim 7 Fév 2010 - 19:19

bonsoir

En effet je confirme pour les cartes de rétro LDT

1ere carte => adresses de 1.1 à 1.8
2ème carte => adresses de 1.9 à 1.16
3ème carte => adresses de 2.1 à 2.8
4ème carte => adresses de 2.8 à 2.16
5ème carte => adresses de 3.1 à 3.8
Etc, Etc ......

cordialement

Michel
Revenir en haut Aller en bas
Renaud

Renaud


Nombre de messages : 1268
Localisation : Grenoble
Emploi : Médecin retraité
Date d'inscription : 31/01/2008

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyDim 7 Fév 2010 - 19:53

Certes, mais... en système Lenz, les adresses seront donc si j'ai bien compris :

- avec LR101 : 1.1 à 1.8, pour la deuxième carte 2.1 à 2.8 et ainsi de suite
- avec RS8 : les adresses semblent débuter à 65, et seront donc 65.1 à 65.8, puis 66.1 à 66.8 etc ?

Enfin, quel intérêt de choisir LB101+LR101 qui est deux fois plus cher que les cartes RS8 de chez LDT ? (et nécessite aussi plus de câblage)

Amicalement

Renaud
Revenir en haut Aller en bas
https://www.dropbox.com/sh/cv2jlie4h939e9o/AADZhOxnO_ciSa_55vqf5
momo13

momo13


Nombre de messages : 1332
Localisation : Verquieres 13670
Emploi : Arboriculture en sursis...
Loisirs : Du train, encore du train... et DC-Car enfin au point.
Date d'inscription : 01/11/2008

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyDim 7 Fév 2010 - 21:19

Citation :
Certes, mais... en système Lenz, les adresses seront donc si j'ai bien compris :

- avec LR101 : 1.1 à 1.8, pour la deuxième carte 2.1 à 2.8 et ainsi de suite
- avec RS8 : les adresses semblent débuter à 65, et seront donc 65.1 à 65.8, puis 66.1 à 66.8 etc ?
Heu, je connais pas le LDT mais en LENZ, il est aussi conseillé d'adresser les LR 101 à partir de 65 pour éviter de mélanger les adresses rétro d'aiguilles et de rétro cantons dans le cas de très grands réseaux comportant jusqu'à 256 appareils de voie. Bien évidemment, ce n'est pas mon cas mais bon, j'ai fait comme dit la notice.

Citation :
Enfin, quel intérêt de choisir LB101+LR101 qui est deux fois plus cher que les cartes RS8 de chez LDT ? (et nécessite aussi plus de câblage)
A ta place, j'hésiterai pas, prend du LDT. Si c'était à refaire...!. Non pas que je suis mécontent de Lenz, mais à l'époque je n'avais pas autant d'infos (pas internet notamment) donc je suis resté dans la marque.


Dernière édition par momo13 le Lun 8 Fév 2010 - 7:27, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/channel/UCHaOe5M9nrn9JAGMrFqqUaw?view_as
Jean_01
Ignare immobile
Jean_01


Nombre de messages : 8167
Localisation : Annecy-Le-Vieux
Date d'inscription : 25/06/2007

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyDim 7 Fév 2010 - 22:25

Renaud a écrit:


Enfin, quel intérêt de choisir LB101+LR101 qui est deux fois plus cher que les cartes RS8 de chez LDT ? (et nécessite aussi plus de câblage)

Amicalement

Renaud

De mémoire, donc à vérifier par une lecture approfondie des notices, il me semble que les LR 101 associés aux LB101 permettent de gérer une histoire de coupures de courant, ce que ne permettent pas les autres modules.

Donc, ils auraient une sécurité supplémentaire.

Je le répète, c'est a vérifier, je ne suis pas sûr du tout de mon coup.

Jean Smile
Revenir en haut Aller en bas
http://perso.numericable.fr/dagron.jean/
momo13

momo13


Nombre de messages : 1332
Localisation : Verquieres 13670
Emploi : Arboriculture en sursis...
Loisirs : Du train, encore du train... et DC-Car enfin au point.
Date d'inscription : 01/11/2008

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyDim 7 Fév 2010 - 22:43

Jean veut sans doute parler du détecteur de tension LB 050. Ce module permet, en cas de plantage de la machine, de conserver le dernier état du canton (occupé) puisque bien qu'il n'y est plus consommation de courant le train est toujours bel et bien sur la voie. Perso, je n'en ai pas installé.
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/channel/UCHaOe5M9nrn9JAGMrFqqUaw?view_as
DiCoS69

DiCoS69


Nombre de messages : 17441
TrainController : Gold
Localisation : Haut Beaujolais 69790
Emploi : Retraité
Loisirs : loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyDim 7 Fév 2010 - 23:42

Renaud a écrit:
Certes, mais... en système Lenz, les adresses seront donc si j'ai bien compris :

- avec LR101 : 1.1 à 1.8, pour la deuxième carte 2.1 à 2.8 et ainsi de suite
- avec RS8 : les adresses semblent débuter à 65, et seront donc 65.1 à 65.8, puis 66.1 à 66.8 etc ?
Renaud
Bizarre, cette histoire de commencer à l'adresse 65 !
Généralement la rétro supporte 64 modules de 8 sorties, donc il semblerait plus logique de prendre les adresses 1 à 64 pour la rétro et de commencer à 65 pour les adresses d'accessoires...
Vraiment bizarre...!??
A+
Elie
Revenir en haut Aller en bas
DiCoS69

DiCoS69


Nombre de messages : 17441
TrainController : Gold
Localisation : Haut Beaujolais 69790
Emploi : Retraité
Loisirs : loisirs techniques
Date d'inscription : 10/12/2008

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyLun 8 Fév 2010 - 0:35

OK, je suis allé lire la notice LDT du RS-8 et j'ai compris. Lenz réserve les adresses 1 à 64 à la rétro des positions d'aiguilles et 65 à 128 à la rétro d'occupation des voies.
Tout s'explique !Embarassed
A+
Elie
Revenir en haut Aller en bas
Bernard

Bernard


Nombre de messages : 2819
TrainController : Gold 8.0
Localisation : Sailly lez Lannoy
Emploi : Architecte
Loisirs : Modélisme.... alpinisme...
Date d'inscription : 20/02/2009

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyLun 8 Fév 2010 - 8:06

Pour les adresses LDT.
Je possède ce type de cartes, 8 ports donc seize cantons. J'ai écris le post avec TC ouvert et j'ai regardé comment j'avais adressé mes cantons sur la première carte et sur la deuxième.

Pas sur que Elie ai tort mais chez moi ca marche comme je l'ai écrit na..... Y'a peut être un truc ou deux solutions?

Précisons que ma console est une Ecos, ceci explique peut être cela. il est vrai que régulièrement TC me propose 16 ports et que je dois régulièrement quand je déclare un nouveau cantons lui dire que je suis en 8 ports.
A+ Bernard
Revenir en haut Aller en bas
Jean_01
Ignare immobile
Jean_01


Nombre de messages : 8167
Localisation : Annecy-Le-Vieux
Date d'inscription : 25/06/2007

RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? EmptyLun 8 Fév 2010 - 9:10

momo13 a écrit:
Jean veut sans doute parler du détecteur de tension LB 050. Ce module permet, en cas de plantage de la machine, de conserver le dernier état du canton (occupé) puisque bien qu'il n'y est plus consommation de courant le train est toujours bel et bien sur la voie. Perso, je n'en ai pas installé.

C'est tout à fait ça, merci momo Smile .

J'avais bien dit qu'il fallait vérifier

Jean Smile
Revenir en haut Aller en bas
http://perso.numericable.fr/dagron.jean/
Contenu sponsorisé





RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty
MessageSujet: Re: RS-8 OU LB101/LR101 ?   RS-8 OU LB101/LR101 ? Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
RS-8 OU LB101/LR101 ?
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Lenz LR101 et LB101
» Adresses LR101 / LB101
» TC, LZV200, LH101, LR101 et LB101...
» probleme avec LB101
» La boucle de retournement sous Lenz...