| Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN | |
|
+7DeepPurple jc59 coquelicot94 DiCoS69 Christophe rico Bob18 11 participants |
|
Auteur | Message |
---|
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 18:44 | |
| Bonjour à tous, Faisant mes premiers pas avec rrtc Gold V9, j'ai fait mon TCO, raccordé la DR 5000, pas de problème. Ou ça se corse j'ai un problème avec le Loconet. Mes cantons ne passent pas au rouge quand je pose une loco sur les rails. Sur la centrale quand je vais sur loconet T et que je marque numéro 4088 quand je clique sur lire ou enregistrer ça marque time out, donc je pense que la DR 5000 ne reconnait pas le 4088. Quelqu'un a t'il eu ce problème. Merci de vos réponses. |
|
| |
rico
Nombre de messages : 6516 TrainController : Gold V10 à jour Localisation : Région de Vitré (35) Emploi : Formation technique en automatismes Loisirs : Train HO et bricolage en tout genre Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 18:57 | |
| Bonjour, Je te souhaite la bienvenue. Si tu pouvais compléter ta signature et ton profil, ce serait parfait. |
|
| |
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 19:11 | |
| Bonjour Rico, Je te souhaite également la bienvenue. Profil complété, oups c'est vrai j'avais oublié de le faire lors de ma 1° connexion. |
|
| |
Christophe
Nombre de messages : 3999 Localisation : Nantes Emploi : Journaliste Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 19:22 | |
| Bienvenue ! Je me demande s'il ne faudrait pas créer un forum spécial, DR5000 et ses embrouilles... Là on est sur train controller. _________________ amicalement, Christophe
Téléchargement de la version française de TrainController : ICI
licence RRTC Gold V9 C1 W10pro
réseau RhB, IIm (LGB) en extérieur, http://traindejardin.free.fr - commande et l'alimentation de la voie : Lenz LZV 200 + 2(LV 102) (soit 22 V 12 A) - rétro-signalisation : HSI LDT RS232 avec détecteurs Dicos69 + modules RM-88-N-O, (avec 45 mètres de câbles RJ45) et RM-GB-8-N en partie intérieure (garage du réseau). +SmartHand sur iphone et Safari via wifi. Navigator Massoth, via émetteur/récepteur Massoth raccordé en XpressNet sur la centrale Lenz.
petit réseau RhB en H0m à l'intérieur. Avec LZV 200 (sur 16V) et une rétro RS-8 de LDT.
À l'HistoRail de Saint-Léonard-de-Noblat : réseau en H0, avec LZV200 (sur 16V) et LRB08 pour la détection et la rétro-signalisation.
|
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17441 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 19:23 | |
| Bienvenue Bob... Ton histoire ne me paraît pas très claire... S'il s'agit bien du DR4088-LN, effectivement, la liaison peut se faire en Loconet, mais il faudrait peut-être alors consulter les notices de la DR5000 et du module 4088 pour voir quelle manipulation (paramétrage) il convient de faire... généralement, il ne suffit pas de brancher... |
|
| |
rico
Nombre de messages : 6516 TrainController : Gold V10 à jour Localisation : Région de Vitré (35) Emploi : Formation technique en automatismes Loisirs : Train HO et bricolage en tout genre Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 19:43 | |
| - Bob18 a écrit:
- Bonjour Rico,
Je te souhaite également la bienvenue. Profil complété, oups c'est vrai j'avais oublié de le faire lors de ma 1° connexion. Profil presque OK. Mais toujours pas de signature... |
|
| |
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 19:51 | |
| Merci Rico, j'avais déjà la version française de Jean de septembre 2017. Elle m'a beaucoup aidé pour les débuts mais là je suis planté totalement. J'ai 3 cantons qui se mettaient en rouge sans rien dessus, 1 problème de courant inversé par position tjd, les 2 autres sortie d'aiguille symétrique. J'ai mis sans connexion a ce niveau plus de problème. Mais toujours aucun retour sur tous les cantons. Pour la signature c'est où? |
|
| |
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 20:01 | |
| Bonsoir DicoS69, J'ai lu et relu les notices de la 5000 et du DR 4088LN CS, coché aux bons endroits, mis le S 88 à 0, dans les propriétés des cantons j'ai bien le module 1 entrée 1 à 16 correspondants, ainsi que pour les 3 autres. Ou est ce qu'il y a un problème dans le setup Loconet ... loconet ou Digitrax ... loconet. En tous cas aucun canton ne passe au rouge sur rrtc |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17441 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Ven 14 Aoû 2020 - 20:24 | |
| - Bob18 a écrit:
- Bonsoir DicoS69,
J'ai lu et relu les notices de la 5000 et du DR 4088LN CS, coché aux bons endroits, mis le S 88 à 0, dans les propriétés des cantons j'ai bien le module 1 entrée 1 à 16 correspondants, ainsi que pour les 3 autres. Ou est ce qu'il y a un problème dans le setup Loconet ... loconet ou Digitrax ... loconet. En tous cas aucun canton ne passe au rouge sur rrtc Je pense que la bonne solution est que tu t'adresses directement à l'importateur Digikeijs France... Après tout, c'est leur bordel... leurs notices sont trop approximatives... sans parler des erreurs de traduction... Où as-tu entré les données de rétro dans TC ? Peux-tu nous mettre une copie d'écran ? |
|
| |
coquelicot94
Nombre de messages : 4774 TrainController : Gold V10 Localisation : MAROEUIL 62 Emploi : Retraité Loisirs : Devinez Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Sam 15 Aoû 2020 - 7:09 | |
| - Bob18 a écrit:
- Pour la signature c'est où?
Bonjour, dans profil, signature.. NB: avant d'annoncer tes problèmes, un passage par la case présentation serait le bienvenu... A+ |
|
| |
jc59
Nombre de messages : 214 Localisation : Nord Emploi : Retraité Loisirs : Modélisme ferroviaire, aquariophilie, bassin de jardin Date d'inscription : 19/03/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Sam 15 Aoû 2020 - 11:44 | |
| Bonjour Bob,
Je suppose que le DR4088 a bien été programmé par une commande d'accessoires (adresse première entrée, puis nombre de contacts)
Il faut d'abord vérifier que les rétrosignalisations soient correctes au niveau du soft de la DR5000 (Loconet T, puis Feedback Monitor). Si c'est OK, essaie d'augmenter de 512 les adresses dans TC (la première serait 513 soit 65-1)
Jean-Claude |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17441 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Sam 15 Aoû 2020 - 14:57 | |
| - coquelicot94 a écrit:
- Bob18 a écrit:
- Pour la signature c'est où?
Bonjour, dans profil, signature.. A+ En haut de page, il y a des onglets, donc comme l'annonce "Coquelicot" : - onglet "Profil" puis : - fenêtre "Signature" Là, tu places les informations techniques intéressantes concernant ton équipement de réseau afin que chacun puisse répondre plus facilement à tes questions... difficile de deviner ton équipement. Tu peux prendre exemple sur ce que tu peux voir sous le trait, au bas des messages des plus anciens de ce forum... |
|
| |
DeepPurple
Nombre de messages : 474 TrainController : Gold V10 B2 FR Localisation : Un peu plus à l'ouest Emploi : Président honoraire de la CAChALO Loisirs : Membre de l'AMFB Date d'inscription : 15/09/2018
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Sam 15 Aoû 2020 - 17:19 | |
| - Bob18 a écrit:
- Bonjour à tous,
Faisant mes premiers pas avec rrtc Gold V9, j'ai fait mon TCO, raccordé la DR 5000, pas de problème. Ou ça se corse j'ai un problème avec le Loconet. Mes cantons ne passent pas au rouge quand je pose une loco sur les rails. Sur la centrale quand je vais sur loconet T et que je marque numéro 4088 quand je clique sur lire ou enregistrer ça marque time out, donc je pense que la DR 5000 ne reconnait pas le 4088. Quelqu'un a t'il eu ce problème. Merci de vos réponses. Bonjour Bob18, J'ai du mal à comprendre "je marque numéro 4088 quand je clique sur lire ou enregistrer ça marque time out, donc je pense que la DR 5000 ne reconnait pas le 4088". Ce n'est pas comme cela que l'on assigne une adresse au DR4088LN. • La programmation se fait à l’aide du bouton-poussoir. o Démarrer le programme de gestion Digikeijs DR5000. o Cliquer sur le bouton du DR4088LN ; la LED bleue/verte clignote plus vite. o Basculer l’aiguillage dont l’adresse est celle que vous souhaitez comme première adresse pour la première porte du DR4088LN Exemple : basculer l’aiguillage 17 si vous souhaitez que le module gère les adresses 17 à 32. Attention, les premières adresses peuvent être réservées pour relier un module de détection S88 directement sur le bus S88 de la centrale DR5000). A vérifier dans les propriétés de « Ext88N IN » via le programme de gestion de la DR5000. o Appuyer une nouvelle fois sur le bouton ; la LED clignote encore un peu plus vite. o Puis basculer l’aiguillage dont l’adresse correspond au nombre de portes du module (l’aiguillage 16 donc, puisque le module a 16 portes). o Le module est maintenant programmé aux adresses souhaitées. Cette procédure, via la bascule d'une aiguille, peut paraître bizarre, mais c'est comme cela que se programment tous les accessoires DCC. |
|
| |
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Lun 17 Aoû 2020 - 16:11 | |
| Bonjour Deep Purple,
Merci de ta réponse. Quand j'allume la centrale, le voyant vert du 4088clignote, clic dessus accélération, clic sur aig. 1, la vitesse change, clic sur aig 64 j'ai 2 blocks en gris foncé. J'ai 4 modules 4088ln.
Cordialement |
|
| |
jc59
Nombre de messages : 214 Localisation : Nord Emploi : Retraité Loisirs : Modélisme ferroviaire, aquariophilie, bassin de jardin Date d'inscription : 19/03/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mar 18 Aoû 2020 - 7:52 | |
| Bonjour,
Tous tes modules sont des Loconet, ou tu chaînes des S88 derrière le premier en Loconet ?
Jean-Claude |
|
| |
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mar 18 Aoû 2020 - 12:49 | |
| Bonjour jc59,
Mes modules sont tous les 4 des 4088LN, j'ai un s88 que je chainerai peut être par la suite pour pouvoir utiliser 2 RM GB 8. dans le s88 j'ai tout marqué a 0. |
|
| |
jc59
Nombre de messages : 214 Localisation : Nord Emploi : Retraité Loisirs : Modélisme ferroviaire, aquariophilie, bassin de jardin Date d'inscription : 19/03/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mar 18 Aoû 2020 - 19:36 | |
| Bonsoir,
Si tous les modules sont des Loconet, je pense que tu dois les configurer un par un (première adresse et 16 comme nombre) Je pense que l'ensemble est vu comme 4 Loconet à 16 entrées. Les prises sur les modules servent de hub (" comme une multiprise informatique ")
Par contre, si tu avais un Loconet chaîné avec 3 S88, l'ensemble serait vu comme un seul Loconet à 64 entrées.
Jean-Claude |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17441 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mar 18 Aoû 2020 - 23:34 | |
| - jc59 a écrit:
- Bonsoir,
Si tous les modules sont des Loconet, je pense que tu dois les configurer un par un (première adresse et 16 comme nombre) Je pense que l'ensemble est vu comme 4 Loconet à 16 entrées. Les prises sur les modules servent de hub (" comme une multiprise informatique ") Par contre, si tu avais un Loconet chaîné avec 3 S88, l'ensemble serait vu comme un seul Loconet à 64 entrées. Jean-Claude Donc, en résumé, tu préconises en Loconet : - programmation de chaque module séparément. - premier module, par exemple sortie 1 = adresse 33 : appui sur le bouton de programmation et activer une commande d'aiguillage à l'adresse 33, puis appui sur le bouton de programmation et activer une nouvelle commande d'aiguillage à l'adresse 16 pour valider le nombre de sorties. - second module, sortie 1 = adresse 49 (33+16): appui sur le bouton de programmation et activer une commande d'aiguillage à l'adresse 49, puis appui sur le bouton de programmation et activer une nouvelle commande d'aiguillage à l'adresse 16 (nombre de sorties). - troisième module, sortie 1 = adresse 65 (49+16) : appui sur le bouton de programmation et activer une commande d'aiguillage à l'adresse 65, puis appui sur le bouton de programmation et activer une nouvelle commande d'aiguillage à l'adresse 16 pour valider le nombre de sorties... - ETC... pour les modules suivants s'ils sont Loconet. Chaque module sera enregistré comme module à 16 sorties, et les sorties des 3 modules (dans l'exemple) couvriront les adresses de 33 à 80. Est-ce bien ce principe qui est le bon ? |
|
| |
jc59
Nombre de messages : 214 Localisation : Nord Emploi : Retraité Loisirs : Modélisme ferroviaire, aquariophilie, bassin de jardin Date d'inscription : 19/03/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mer 19 Aoû 2020 - 10:59 | |
| Bonjour, Oui, c'est mon idée. Car le module DR4088LN a ses prises Loconet non repérées, je ne vois donc pas comment pourrait se faire l'attribution des adresses des entrées des modules suivants. Alors que sa prise S88N, ou celles des modules DR4088, ont bien des repères IN/OUT et l'attribution des adresses se fait bien selon l'ordre du chaînage. Je ne peux hélas la vérifier car mon réseau est en S88N et je ne dispose par ailleurs que d'un seul module DR4088LN . Bob18, c'est toi qui pourra confirmer. Bob18, il faut procéder par étapes : - Relie d'abord un seul DR4088LN à la centrale. Refais sa configuration par la commande d'accessoires (Control GO/STOP puis Switch) avec "adresse première entrée" puis "16". Vérifie que dans S88N, le nombre de modules est bien à 0. En plaçant un doigt sur les rails ou une résistance de 4,7 ou 10 kohms sur un canton, vérifie qu'une croix apparait bien à la bonne adresse dans le Feedback Monitor du Loconet T. Si c'est OK, tu peux ajouter les autres modules, faire leur config selon les derniers posts et nous indiquer si c'est la bonne méthode. - Si les modules sont validés et les infos d'occupations de cantons correctement remontées à la centrale, tu peux passer à TC pour compléter les propriétés de tes cantons. Dans l'éditeur de canton, tu choisis Loconet et tu peux choisir Plain Number pour la numérotation pour ne pas avoir à convertir avec des groupes de 8 ou 16 adresses. [Pour exemple au passage, je fonctionne actuellement en USB et S88N, la DR5000 peut être "vue" comme une Lenz et fonctionne très bien avec TC (passer les ports Com en 57600 bauds). Pour les adresses, il faut donc ajouter 512 puis travailler avec des adresses de groupes de 8 entrées] Bonne config Jean-Claude |
|
| |
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mer 19 Aoû 2020 - 12:30 | |
| Bonjour jc 59,
Je te remercie de tes lumières. Egalement d'après renseignements de br 512: loconet 4088LN programmation module par module, j'ai donc suivi tes conseils: 1° module adresse 1, puis 16 pour les contacts, ça marche sauf que 1° entrée la croix reste présente, 9° entrée je n'ai rien. Toujours dans le feedback monitor j'ai des croix ligne 25 en 1,2,3 et ligne 49 en 2,5,8. J'attends tes explications avant de toucher à autre chose. J'ai également supprimé toutes les propriétés que j'avais rentré précédemment dans mes cantons. |
|
| |
jc59
Nombre de messages : 214 Localisation : Nord Emploi : Retraité Loisirs : Modélisme ferroviaire, aquariophilie, bassin de jardin Date d'inscription : 19/03/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mer 19 Aoû 2020 - 14:20 | |
| Rebonjour,
Si tu n'as que ce(s) module(s) nouvellement reconfigurés connectés à la centrale et au réseau et aucune loco sur celui-ci, tu ne dois avoir aucune croix affichée dans le Feedback Monitor. Si c'est le cas, tu as des problèmes de câblage ou des consommations parasites de courant supérieures à 2 mA (colle fraîche, déco, )
Il faut régler ces problèmes pour paramétrer ensuite sereinement tes cantons dans TC
Jean-Claude |
|
| |
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mer 19 Aoû 2020 - 14:26 | |
| Cela confirme mes doutes. J'inspecte tous les cantons à problèmes et je te tiens au courant. Encore merci. |
|
| |
DiCoS69
Nombre de messages : 17441 TrainController : Gold Localisation : Haut Beaujolais 69790 Emploi : Retraité Loisirs : loisirs techniques Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mer 19 Aoû 2020 - 16:22 | |
| - jc59 a écrit:
- Bonjour,
Oui, c'est mon idée. Car le module DR4088LN a ses prises Loconet non repérées, je ne vois donc pas comment pourrait se faire l'attribution des adresses des entrées des modules suivants. Alors que sa prise S88N, ou celles des modules DR4088, ont bien des repères IN/OUT et l'attribution des adresses se fait bien selon l'ordre du chaînage. Jean-Claude Très bien... Par contre, je considère une connexion physique de canton au module comme une "sortie" plutôt qu'une entrée... cette dernière étant elle, représentée, si l'on peut dire, par un bit dans la cuisine interne du module de rétro. |
|
| |
Bob18
Nombre de messages : 25 TrainController : Gold V9.0 B2 Localisation : CHER 18 Centre Loire Emploi : Artisan retraité Loisirs : Meccano Train ho Cyclisme Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mer 19 Aoû 2020 - 20:13 | |
| Bloc 1 nickel, juste un fil branché par erreur sur entrée 1. Résolu en moins de 10mn. Par contre bloc 2 j'ai 6 croix, 5 heures que je cherche et je n'ai rien trouvé. La nuit porte conseil je m'y remettrai demain. Faudra bien que ça dise pourquoi. |
|
| |
jc59
Nombre de messages : 214 Localisation : Nord Emploi : Retraité Loisirs : Modélisme ferroviaire, aquariophilie, bassin de jardin Date d'inscription : 19/03/2020
| Sujet: Re: Problème détection entre RRTC DR 5000 et DR 4088LN Mer 19 Aoû 2020 - 20:50 | |
| Bonsoir Robert, Si tu as un multimètre avec une fonction ohmmètre, centrale éteinte, tu peux commencer par vérifier : - la continuité du rail non coupé - au contraire, que l'autre rail est bien isolé pour chaque canton Vérifie aussi tes zones d'aiguillages. Sont-elles retrosignalées ? Comment sont alimentés tes décodeurs d'aiguillages ? Alimentation extérieure ou signal DCC ? Dans ce dernier cas, vérifie qu'ils sont alimentés par le feeder venant de la centrale et pas par les rails alimentés par un 4088. Voilà quelques pistes. Le mieux est effectivement de reprendre celà demain à tête reposée Jean-Claude |
|
| |