Bonjour,
Pour les service "Remise en tête" et "Empilage" dans la configuration ci dessous:
j'ai utilisé la zone rétrosignalée des aiguilles A5, A6, A7 et A8 pour commander des signaleur inclus dans les cantons C25 et C26, par exemple pour C25:
Même principe pour C26.
Les services fonctionnent parfaitement mais lors d'une passage sur la zone rétrosignalée des aiguilles en allant de C22 vers C25, le canton C25 devient rouge (ce qui est normal) mais le canton C26 devient rouge aussi tant que la zone d'aiguille est occupée ce qui ne semble pas normal.
Le premier reflexe a été de dire une détection marche mal!
Mais aprés plus de réflexion cela me semble logique, mais cela surprend.
Peut être que dans d'autres configurations, par exemple un train voulant entrer dans le canton déclaré occupé cela poserait probléme.
D'où la reflexion il faut peut être mieux utiliser une détection supplémentaire propre au canton plutôt qu'une zone de détection commune à plusieurs cantons.
Claude